Автор / Author Тема / Topic: Обнуление источника MODBUS
riv
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6030


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for riv           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Проблема следующая: подключаемся через TM6 к ПЛК FASTWEL. При записи значения в HOLDING-REG ПЛК через некоторое время (неск. секунд - минута) регистр обнуляется, при подключении к ПЛК из CODESYS такое явление отсутствует. В чем может быть проблема? Спасибо.
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если значение канала OUT, подключенного к Modbus-приемнику (функция Rout_word(3)), после записи в регистр ненулевого значения не сбрасывается в 0, значит регистр в контроллере сбрасывается какой-то внутренней функцией.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
riv
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6030


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for riv           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В том-то и дело что значение регистра в ПЛК обнуляется только при работе с ним из ТМ6
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо проследить, как меняется значение канала OUT, подключенного к Modbus-приемнику (функция Rout_word(3)), после записи в регистр ненулевого значения.
Возможно, значение канала чем-то обнуляется (например, программно).

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2