Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста с решением такой проблемы. Есть два устройства мониторинга состояния обьекта, между собой соединены по RS 485, а с первого устройства есть конвертор UART/Ethernet соединен с компьютером. Программой CAS Modbus Scanner я вижу одновременно состояние обоих устройств их регистров. Делаем проект в TraceMode 6 связь по ModbusTCP/IP при запуске профайлера мы видим состояние только одного устройства, после перезапуска профайлера состояние другого устройства, а одновременно обоих никак не выходит. Подскажите может я что то делаю не так или где то надо что то отредактировать. HELP плиз!!!
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Конвертор UART/Ethernet эмулирует COM-порт в сети или преобразует Modbus TCP в Modbus RTU? Как адресуются устройства и их переменный в протоколе Modbus?
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
GILTAS1982
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6147
отправлено / posted
Преобразует Modbus TCP в Modbus RTU. На обоих устройствах мы выставляем один и тот же IP адрес и выставляем Modbus адрес на каждом устройстве 1 и 2. Мы хотим считать 0х0000 регистр с обоих устройств, считываем командой в ТМ6 Rin_Word (4). P.S. на какой адрес отправить вам проект в ТМ6?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
GILTAS1982
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6147
отправлено / posted
отправил проект с документацией устройства мониторинга на hotline@adastra.ru . Посмотрите пожалуйста!!!
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ваш проект получили. Мы не переделывали Ваш проект. Только изменили IP-адрес устройства в “Источниках”. В качестве устройства использован эмулятор ModSim32. Никаких проблем с обменом не обнаружили (Вам отправлен соответствующий скриншот)
Возможно, проблемы в конверторе или в устройстве. Необходимо провести диагностику.
В файле конфигурирования запуска, который надо поместить в папку узла, ключ DEBUGON=400 задаст вывод сетевой диагностической информации. Кроме того, можно сетевым снифером перехватить трафик Modbus TCP и посмотреть, что запрашивает Trace Mode 6 и что отвечает устройство.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
GILTAS1982
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6147
отправлено / posted
"В файле конфигурирования запуска, который надо поместить в папку узла, ключ DEBUGON=400 задаст вывод сетевой диагностической информации". Можно по подробнее расписать как это сделать.Заранее спасибо!
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия