Тема / Topic: Дистанционное переключение каналов (регуляторов) в ТРМ151-01 по протоколу ОВЕН
zibert15
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6717
отправлено / posted
Возможно ли переключение каналов в среде Trace Mode через протокол ОВЕН? При прочтении руководства по эксплуатации ТРМ151-01, я так и не нашёл подходящего оперативного параметра, который бы осуществлял переключение каналов (выбора 1 или 2 регулятора). Если возможно, то расскажите, пожалуйста, как это выполнить.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Способ переключения зависит от используемого протокола, который выбран непосредственно в Trace Mode 6 для обмена с устройством. Если используется OPC-интерфейс, то в реальном времени можно переключать путем редактирования (вручную!) файла конфигурирования OPC-интерфейса в папке узла (например, <name_prj>_<ordinal>_opc0.cnf) и последующей реинициализации OPC-интерфейса с помощью диагностической переменной @e_OPC-OUT).
Если используется протокол MODBUS, то можно в реальном времени изменять компоненты удаленного адреса канала, например, атрибут I1(91) задает номер используемого регистра Modbus.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |