Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
Не запускается профайлер, выполнил упражнение по созданию генератора синуса и привязки его к каналу, но ничего не запускается, хотя в ручную работает. Версия 6.10.1, система Windows 7
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
"вручную" это через режим эмуляции меняя значение аргумента, меняются показания на иконке стрелочного прибора
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вы запускаете профайлер непосредственно из инструментальной среды? Что означает "но ничего не запускается," (из первого поста)? Не запускается профайлер, не загружается узел, не запускается загруженный узел?
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
Да я запускаю из среды, должны быть колебания стрелки и изменения значения параметра, но ничего не происходит
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Узел загружается, экран появляется, иконка запуска ("бегущий человечек") активна, но стрелочный прибор и текстовый индикатор не меняют показаний?
Проверяйте привязку аргумента канала вызова экрана "Экран#1:1": правой клавишей мыши вызовите СВОЙСТВА этого канала, откройте вкладку АРГУМЕНТЫ и убедитесь, что аргумент экрана привязан к РЕАЛЬНОМУ_значению канала ПАРАМЕТР.
В реальном времени откройте меню ВИД/Панель МРВ. Раскройте в левой части окна дерево каналов и убедитесь, что значение канала ПАРАМЕТР меняется.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
"В реальном времени откройте меню ВИД/Панель МРВ. Раскройте в левой части окна дерево каналов и убедитесь, что значение канала ПАРАМЕТР меняется. "
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
Выполнил все как написано в QUICK_START_v_6 с 11стр.по22, в результате в режиме эмуляции при изменении значения аргумента стрелка показывает, а при после сохранения МРВ бегущий человечек активен, но нажатии на него ни чего не происходит,привязка есть согласно описанию, может что то не дописано в тексте руководства или проблема с компьютером?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
"в реальном времени" это запущенный режим эмуляции, или просто в открытой СКАДЕ?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
Во вкладке "аргументы" в "свойствах" "Экран#1:1": стоит:Имя-Параметр,Тип-IN,Тип данных-REAL,Привязка-Параметр:Реальное значение(Система.RTM_1)
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
"В реальном времени" - это значит при запуске узла проекта под управлением исполнительного модуля, например, профайлера. "Бегущих человечков" на панелях ИС 2 штуки, с разными подсказками: "Эмуляция" и "Запустить профайлер". После "Сохранения для МРВ" Вам надо выделить узел проекта и нажать на иконку с подсказкой "Запустить профайлер". После этого должен запуститься профайлер и появиться экран. После загрузки узла надо запустить профайлер на исполнение нажатие на его "Бегущего человечка".
Проверьте, на всякий случай, в настройках ИС в "Файл/Настройки ИС/ИС/Сохранить для МРВ/Глубина отслеживания источников" должно стоять "1".
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
Я все так и делаю как вы описали, в описании тоже самое написано, но вот процедура "После этого должен запустится профайлер и появиться экран."- не происходит к сожалению,глубина отслеживания источников стоит "1"
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
"процедура "После этого должен запустится профайлер и появиться экран."- не происходит" А что происходит? Не запускается профайлер? Не загружается узел? Не открывается экран?
Найдите файл rtc.exe (профайлер) в папке инструментальной среды. Запустите его, по команде "Открыть проект" найдите узел, загрузите его, запустите узел. Какой эффект? В папке узла найдите профайлерный протокол (<Name>.txt, где Name - имя файла *.dbb), посмотрите в нем описание процедуры загрузки и запуска узла.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
Когда да я пытаюсь запустить из корневого каталога файл "rtc.exe" программа выдает ошибку: "Точка входа в процедуру ?A_Insert@ CTMArchive@@QAEHPAUREPORT_MESSAGE@@@Z не найдена в библиотеке DLL TMArchNET.dll. Из чего я сделал вывод что не работает сам профайлер,причина возможно в скачанной СКАДе не хватает каких либо компонентов, или при установке не установлен какой то компонент. Помогите выяснить причину?
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
Вот файл протокола узла: (10:47:3) ERR_RTM:hasp driver login = 7 INF_LOAD:Node=0 tags=4 templates=1 obj=2 INF_LOAD:Max: tags=16777215 templates=32767 obj=32767 INF_LOAD:Node type=90901000 INF_LOAD:RTM_1 INF_LOAD:Found CH=3 Resource=0 ExtResurce=1
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Скорее всего, нарушена процедура инсталляции инструментальной системы (ИС) Trace Mode 6. Сохраните наработанные Вами проекты в папках вне папки ИС.
Системными средствами УДАЛИТЕ ранее инсталлированную ИС. Удалите папку, в которой она находилась, если она автоматически не была удалена.
Если необходимо, скачайте с сайта релиз 6.10.1. Заново инсталлируйте ИС. Проверьте запуск профайлера. Откройте наработанные проекты, продолжите работу с ними.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Это не файл профайлерного протокола. Это файл протокола компиляции to_<Name>.txt.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Liprikot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7153
отправлено / posted
После переустановки нового релиза 6.10.1 все заработало большое спасибо за поддержку!
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия