Добрый день уважаемые.
Пробую подключить ТРМ132М (овен) к ТМ6 через ModBus.
Через ОРС Овен ее вижу. Нужно 2 канала 25 и 31. В ТМ6 оба настраиваю. Оба идентичны, только разные номера переменных. На МРВ работает только один. Второй на мгновенье показывает реальное значение и зависает. В протоколе ошибка 9. Что она означает?

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из документации, о диагностике интерфейсных потоков ("Отладка проекта/Коды диагностируемых ошибок/Коды диагностируемых ошибок"):
" 9, ERR_RT_TIMEOUT – превышен таймаут; "
За время, заданное в настройках COM-порта, не получен ожидаемый ответ.

Проверьте идентичность всех полей настройки двух "Источников", включая номер COM-порта и "Адрес" - номер устройства.

Выключите первый канал, проверьте отдельно функционирование второго канала.

Какое устройство Вы используете в качестве конвертора RS 242/485? Соответствуют ли настройки COM-порта настройкам этого конвертора?

В файле конфигурирования запуска узла ("Приложения/Заданием параметров работы мониторов") задайте ключ
DEBUGON=80000200
В профайлерном протоколе будет более подробная информация о всех транзакциях обмена по Modbus RTU.

Запустите перехватчик трафика COM-порта (например, PortMon) и отследите все запросы и ответы ка через OPC ОВЕН, так через МРВ.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2