Здравствуйте. Помогите начинающему! Подключил ОВЕН ПР200 по сом порту к TRACE MODE базовая бесплатная версия 6.10.1. Все работает. Пробую сделать тоже самое по локальной сети с помощью конвертера USR-TCP232-304, ничего не получается, нет связи. При запуске профайлера через Веб монитор на конвертере видно что пакеты на прием поступают.
Вопрос: где копать?
2. мешает ли антивирус? 3. работает ли в, принципе, по сети бесплатный пакет?
отправлено / posted
Для TRACE MODE это должно быть прозрачное соединение. Настройки как при непосредственном подключении через COM - порт.
Для диагностики обмена по порту установите в файл *.cnf в папке узла проекта ключ:
DEBUGON=F0000210 END_OF_CNF <пустая строка>
После перезапуска проекта в профайлерный протокол в папке узла проекта будет записываться диагностическая информация по обмену через порт.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
ВладВВВ
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8289
отправлено / posted
Файл с таким расширением в папке отсутствует. Как как еще можно про диагностировать обмен?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Белорусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Файл описан в справке: Приложения -> Задание параметров работы мониторов -> Задание параметров работы мониторов -> Файл CNF
Создается переименованием обычного текстового файла *.TXT, созданного в Блокноте, в "TMcom_XX.cnf".