Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Trace mode 6 и настройка (конфигурация) ТРМ151-01.

   
Автор / Author Тема / Topic: Trace mode 6 и настройка (конфигурация) ТРМ151-01.
jr_and1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8463


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for jr_and1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Помогите.
Есть задача запустить ТРМ151 и фиксировать график температуры. Пересмотрел все видео, но не нашел как управлять ТРМом.
ТРМ подключен через RS-485 в AC4 и потом в USB на компьютер.
Пробовал настроить по видео по аналогии с ТРМ 210 через OwenRS485, но не видит связь...
Настроено через виртуальный порт COMPORT12
Помогите с конфигурацией или где посмотреть ?
Спасибо!
Вот что смотрел: https://www.youtube.com/watch?v=skIlTaJFJPg&t=322s

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Для начала попробуйте с этого ПК с использованием настроенного COM-порта подключиться к прибору с помощью собственной утилиты. Если не получится - проверяйте настройки COM-порта, АС-4 и прибора. Все параметры (скорость, четность и т.д.) должны быть синхронными.

Когда убедитесь что к прибору можно подключиться с помощью COM-порта с этого ПК, проверьте, что в приборе настроена возможность работы по протоколу ОВЕН со стороны СКАДА и его адрес соответствует тому, к которому подключаетесь. Отключите утилиту, 2 программы одновременно не могут инициализировать один COM-порт.

Со стороны TRACE MODE нет отличия порт виртуальный или физический. Если в ОС такой порт есть, то подключение возможно. Проверьте в TRACE MODE настройки порта в узле проекта. Если Вы руководствуетесь видеоуроком по подключению ТРМ 138, учитывайте, что ТРМ 151, судя по сайту производителя поддерживает только протокол ОВЕН: https://owen.ru/product/trm151 , поэтому актуальна только та часть видео, где используется этот протокол.

Попробуйте подключиться к прибору с помощью TRACE MODE. Для начала попробуйте просто считать любое ненулевое значение, которое гарантировано заложено в приборе. Параметры и как управлять прибором описано в документации на прибор.

Если подключиться так и не получилось, сделайте диагностику, скопировав в папку с узлом проекта файл *.cnf с ключом DEBUGON=200 Как создавать файл описано в http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/55/t/000001.html Запустите проект, в этой же папке будет писаться текстовый протокол <Имя проекта>_<№ узла>. txt с информацией по обмену по COM-порту.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
jr_and1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8463


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for jr_and1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо!
Считывать научился. Надо было поставить параметр rEAd в дополнительно настройки компонента OwenRS485/
Возникла другая проблема.
Как запускать ТРМ через Trace mode, а не руками на кнопку лицевой панели? Подскажите еще какое то видео по примеру...?
Так же вопрос 2. Подскажите, как сохранить график с данными температуры... Пока сам не разобрался.
Спасибо!

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что имеется в виду под запускать? Запускать алгоритм или включать прибор? Опишите, пожалуйста, подробнее. В чем возникла проблема у Вас?

Уточните, для чего нужен график с температурой? Реального времени или архивный? Где будут храниться эти данные?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
jr_and1
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8463


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for jr_and1           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задача запустить ТРМ151 который управляет твердотельным реле к которому подключен нагреватель.
Для снятия температуры используется термопара типа К.
Это испытательный стенд нагревателей.
Задача.
С компьютера запускать ТРМ151 через Trace mode и получать график как он-лфйн, так и потом выгрузить данные в офф-лайн, в какой-нибудь документ, например Excel (хотя бы просто построчные данные, а я бы там график нарисовал) (если возможно) Сейчас запуск могу делать через программу Овна "Конфигуратор 151" но в ней нет ни он-лайн ни офф-лфйн возможности получить данные набора температуры.

Данные будут храниться на локальном компьютере.
Спасибо!

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Необходимо создать канал класса HEX16 типа OUTPUT для команды r-S (источник тоже должен иметь направление Output). И посылать с его помощью 0 для стопа, 1 - для запуска и 2 - для паузы. (команды описаны в документации на устройство, данная команда описана на странице 55).

Тренд реального времени настраивается просто добавлением тренда на экран и созданием кривой, настроенной на аргумент, привязанный к каналу, получающему температуру. Создание и простейшая настройка тренда описана в справке инструментальной среды в разделе Быстрый старт (тренд описан в главе "создание экранов"). Рекомендуем при отсутствии опыта в работе с TRACE MODE для начала ознакомиться с разделом Быстрый старт.

Данные можно архивировать с использованием функции архивирования TRACE MODE. Описание и видеоуроки есть на сайте: http://www.adastra.ru/products/overview/database/ . Если необходимо архивные данные перенаправлять в СУБД, в т.ч. Excel, используйте возможность работы с ODBC. Описание и видеоуроки есть на сайте: http://www.adastra.ru/products/overview/openness/ . См. видео по перенаправлению архива в СУБД.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.