stud2008
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4502
отправлено / posted
Каким образом можно считывать LREAL по modbus TCP? Попробовал использовать чтение с помощью группового запроса CALL ChGroupReq. В аргументах CALL запроса LREAL и REAL. REAL читается корректно, а LREAL некорректно, видимо, что-то с чередованием байтов. Как это можно поменять?
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stud2008
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4502
отправлено / posted
Попробовал все варианты чередования, не помогло. В данном случае необходимо настроить чередование 8 байтов, а не четырех как в Часто Задаваемых Вопросах. 4-х байтовые типы данных отображаются корректно. Полагаю что еще должна быть настройка порядка двойных слов.
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
По стандартному протоколу Modbus нет 8 байтовых значений. Рекомендуем собирать полученное значение программно. Чтобы получить пример как это проще реализовать, напишите на почту техподдержки (указана в Личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой").
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |