Добрый день. Стоклнулся с проблемой опроса устройств по Modbus RTU. 1. На объекте установлен преобразователь МКОН (ОВЕН), к которому подключено порядка 20 устройств. У МКОН настроен IP адрес, настроена передача данных. 2. В Tracemode 6 были созданы источники, привязаны каналы. 3. При опросе устрйоств возникала ситуация - опрашивается 1-2 устройства. При опросе остальных возникает ошибка 10061. Прошу уточнить - в чем тут может быть проблема? (как понимаю, вероятно в МКОН, который не поддерживает такой формат соединения) 4. Чтобы решить проблему установили Lectus OPC. В нем создана конфигурация опроса устройств. ПРоблем с опросом не возникает. Lectus все опрашивает стабильно. 5. В TraceMode создали истоник OPC. Подтянули все переменные с Lectus. Но тут другая проблема - - Lectus включен - запускаем клиента Tracemode - данные с Lectus считываются 1 раз и все. Обнолвения данных не происходит в Tracemode. Ошибок нет. Но по переменных всем флаг [i] становится _F (как понимаю - нет данных). При этом Lectus на какое-то время останавливает опрос, потом продолжает. Тут в чем проблема может быть?
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Комментарий по Lectus OPC При этом Lectus на какое-то время останавливает опрос, потом продолжает. OPC сервер при подключении клиента не должен останавливать опрос. Подключение клиента вовсе не должно влиять на опрос.
F в атрибуте 4,I (Достоверность) означает False (параметр недостоверен). Обмена нет.
SP_SCADA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9247
отправлено / posted
по Lectus OPC
Все выполняется следущим образом: - запускаю настроенный Lectus - он опрашивает все устройства в сети с заданной периодичностью (10 секунд) - запускаю TM6 - в момент запуска TM6 считывает значение из Lectus, отображает их на экране - после этого значения не изменяются на экране - захожу в Lectus. Вижу, что опрос приостановился. Затем Lectus снова стабильно опрашивает устрйоства. При этом в TM значения, как считались 1 раз, так и остаются такими же
Пробую следующую вешь: - отключаю опрос TM6 - запускаю опрос TM6 - значения в TM6 все по нулям. Lectus стабильно опрашивает устройства
SP_SCADA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9247
отправлено / posted
Потратил пару дней на то, чтобы разобраться в проблеме... Проблема решиалсь заменой жеоеза - МКОН на tGW-735. Все работает стабильно без OPC. Проблема видимо в количестве подключений через МКОН к устройствам. Конечно бы хотелось получить информацию что и как досканально устроено и работает, чтобы не попадать в данную ситуацию при подборе железа. Но это вопрос, не этой ветки форума. И в ОВЕН надо тоже постучать