Автор / Author Тема / Topic: Проблема с OPC
SP_SCADA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9247


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SP_SCADA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Стоклнулся с проблемой опроса устройств по Modbus RTU.
1. На объекте установлен преобразователь МКОН (ОВЕН), к которому подключено порядка 20 устройств. У МКОН настроен IP адрес, настроена передача данных.
2. В Tracemode 6 были созданы источники, привязаны каналы.
3. При опросе устрйоств возникала ситуация - опрашивается 1-2 устройства. При опросе остальных возникает ошибка 10061.
Прошу уточнить - в чем тут может быть проблема? (как понимаю, вероятно в МКОН, который не поддерживает такой формат соединения)
4. Чтобы решить проблему установили Lectus OPC. В нем создана конфигурация опроса устройств. ПРоблем с опросом не возникает. Lectus все опрашивает стабильно.
5. В TraceMode создали истоник OPC. Подтянули все переменные с Lectus. Но тут другая проблема -
- Lectus включен
- запускаем клиента Tracemode
- данные с Lectus считываются 1 раз и все. Обнолвения данных не происходит в Tracemode. Ошибок нет. Но по переменных всем флаг [i] становится _F (как понимаю - нет данных).
При этом Lectus на какое-то время останавливает опрос, потом продолжает.
Тут в чем проблема может быть?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Лучше две разные проблемы разносить в разные топики.

Комментарий по ModBus RTU.

Какой релиз Trace Mode 6 Вы используете (запустите Профайлер и выберите вверху "Справка - Информация о программе")?

Обмен происходит по определенным двум устройствам или каждый раз разным?

Подключение со стороны Trace Mode настроено на ModBus RTU или TCP?
Какие номера регистров используете?

Ошибка 10061 обсуждалось тут (ссылка)

"Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение."

[ 02.09.2024, 11:34: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17292 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Комментарий по Lectus OPC
При этом Lectus на какое-то время останавливает опрос, потом продолжает.
OPC сервер при подключении клиента не должен останавливать опрос. Подключение клиента вовсе не должно влиять на опрос.

F в атрибуте 4,I (Достоверность) означает False (параметр недостоверен).
Обмена нет.

Так же 1-2 из 20 устройств опрашиваются, а остальные нет? Или проблема со всеми?

Сообщения / Posts 17292 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SP_SCADA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9247


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SP_SCADA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
по Lectus OPC

Все выполняется следущим образом:
- запускаю настроенный Lectus
- он опрашивает все устройства в сети с заданной периодичностью (10 секунд)
- запускаю TM6
- в момент запуска TM6 считывает значение из Lectus, отображает их на экране
- после этого значения не изменяются на экране
- захожу в Lectus. Вижу, что опрос приостановился. Затем Lectus снова стабильно опрашивает устрйоства. При этом в TM значения, как считались 1 раз, так и остаются такими же

Пробую следующую вешь:
- отключаю опрос TM6
- запускаю опрос TM6
- значения в TM6 все по нулям. Lectus стабильно опрашивает устройства

TM6 - версия 6.10.1
Lectus - версия 3.10, сборка 33 от 15.06.2019

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Разбираемся с OPC.

1. параметры на устройствах "живые"? Т.е. постоянно изменяются?

2. Источники OPC в Trace Mode 6 настроены на какой режим?

3. Версию Trace Mode 6 уточните в информации, при запуске Профайлера.

4. Проверьте атрибут 4,I Достоверность у каналов в Панели МРВ.

Сообщения / Posts 17292 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SP_SCADA
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9247


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SP_SCADA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Потратил пару дней на то, чтобы разобраться в проблеме...
Проблема решиалсь заменой жеоеза - МКОН на tGW-735. Все работает стабильно без OPC.
Проблема видимо в количестве подключений через МКОН к устройствам.
Конечно бы хотелось получить информацию что и как досканально устроено и работает, чтобы не попадать в данную ситуацию при подборе железа.
Но это вопрос, не этой ветки форума. И в ОВЕН надо тоже постучать

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by SP_SCADA:

Проблема решилась заменой железа - МКОН на tGW-735. Все работает стабильно без OPC.

Спасибо за информацию!
Сообщения / Posts 17292 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2