Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Смена номера узла

   
Автор / Author Тема / Topic: Смена номера узла
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,

У нас в проекте много узлов например 51,
Я сохраняю узел для МРВ получаю, например: Pech45_51.dbb

В свойствах узла меняю Номер узла в проекте на 200,
сохраняю для МРВ,Получаю все равно Pech45_51.dbb

Почему он не сохраняется Pech45_200.dbb?

[ 15.10.2013, 10:19: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В разделе "Файлы узла, создаваемые при экспорте" указано:
"Ordinal – это порядковый номер узла (см. Имена и идентификаторы объектов структуры ). "
Изменить Ordinal узла в проекте нельзя.

Уточните необходимость изменения номера узла.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
был большой проект, ключа не стало хватать, удалили некоторые узлы, и создали другие. Теперь получается что в одном проекте узлы с одинаковыми номерами.
выяснилось вот как:
при создании консоли у меня приходят данные с двух узлов. я например вывел температуру, она показывает то 45 градусов, то 30 градусов.(температура нужная и температура еще откуда-то)

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При удалении узла из проекта и создании вместо него другого узла, каждый новый узел получает Ordinal, отличающийся от Ordinal всех существующих в текущем проекте узлов. Дублирования Ordinal в составе одного проекта быть не должно.
Если Вы запускаете одновременно удаленный и новый узел, Вы нарушаете лицензию на IDE.

Это недопустимо.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тогда другой вопрос:
Номер проекта по умолчанию 0 как сменить номер проекта на 1 ?

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В каждом узле проекта надо в настройке "Код проекта" задать общий для всех узлов проекта код.
В реальном времени изменить код проекта узла нельзя.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если у меня в проекте один узел имеет код проекта 0,
второй узел имеет код проекта 1.

Как мне можно вытащить данные из одного узла в другой, если у них разные коды проектов?

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В проекте для всех узлов, связанных между собой внутренними протоколами Trace Mode 6, должен быть единый код проекта.
Узлы с разными кодами проекта не видят друг друга и не принимают запросы по внутренним протоколам.

Уточните, пожалуйста, для чего Вам в одном проекте иметь для разных узлов разные "коды проекта".

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вот как получилось:

Есть два компьютера X и Y. Они находятся в одной сети , имеют разный IP адрес, На компе X запущен проект Pech45_51.dbb, на компе Y зарпущен проект Pech67_51.dbb. Теперь я создал консоль, делаю привязки к компу Х, а данные идут с компа Y.

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, пожалуйста, приведенные имена файлов.
То, что Вы написали, означает, что файлы относятся к разным проектам.

Проверьте привязки в канале вызова экрана в консоли. Именно привязки в канале вызова экрана, а не привязки в шаблоне экрана работают в реальном времени.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2