denchik
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6225
отправлено / posted
Подскажите как рассчитать время сохранение данных в архиве. Если все настройки СПАД 1 архива по умолчанию, и в него записывается 4 fload параметра. И как будет осуществляться перезапись архивных данных при переполнение архива?
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В Вашем случае можно ожидать, что архив с настройками "по умолчанию" заполнится в течение 10 суток непрерывной работы. После этого самые старые записи будут заменяться новыми. Такая динамика сохранится, если количество записей в 1 минуту не превысит 1000. При более интенсивном потоке записей временной диапазон хранения данных в архиве будет сокращаться.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
denchik
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6225
отправлено / posted
Период сохранения 300 это значить что 3 раза в сек происходит запись в архив?
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Параметр задается в десятых долях секунды. №00 соответствует 30 сек. В настоящее время эта настройка не актуальна. Запись в архив осуществляется с периодом примерно 1,5 - 2 минуты.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
denchik
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6225
отправлено / posted
А если мне необходимо записывать раз в 5 сек, как это настроить, если эта настройка не актуальна?
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Речь идет о периоде сброса кэша в файл, а не о точности временных меток в архиве. Временные метки, сопровождающие записи в архиве, соответствуют реальному времени изменения архивируемого параметра. Период сброса кэша в файл лишь определяет задержку собственно файловой процедуры, а не временной фиксации изменения параметра. Если параметр изменяется, например, 1 раз в сек., то записи этого параметра в архиве будут сопровождаться временными метками с периодом 1 сек.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
denchik
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6225
отправлено / posted
Спасибо за ответ, есть не еще вопрос по архиву. У меня на объекте запущен RTM и на нем ведется архив, скопировав его на свою рабочей машину и запустив тот же проект, данные с архива невидны на трэндах. Как мне прочитать этот архив и увеличить его объем?
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
denchik
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6225
отправлено / posted
Нет, у меня ключ разработки. Профайлер не считывает архивные данные.
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Какую лицензию имеет RTM на объекте (мнемокод на ключе)? Какой организацией зарегистрирована лицензия на RTM? Отображаются ли архивные данные на трендах при работе узла на объекте под управлением RTM? Увеличивается ли размер архива при работе RTM?
jenyak542
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 9353
отправлено / posted
Добрый день. Хочу узнать о параметрах настройки СПАД архива. Как понять, какие параметры нужно выставить? Мне нужно записывать значения 25 каналов float примерно раз в минуту, глубина - 3 месяца. Как лучше настроить параметры архива для этого? Еще вопрос, возможно, не со всем по этой теме. Если создать такой архив и архивировать значения какого-нибудь канала в него, то создав архивную таблицу 2 и добавив в нее этот канал, в таблице будут отображаться значения из архива?
Сообщения / Posts 73 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Добрый день. По умолчанию, каналы с признаком архивирование записываются в архив при изменении значения канала. Что бы они записывались со строгой периодичностью необходимо настроить опрос устройств с заданным периодом (при том если значение не изменится, то и не запишется, что бы лишний раз не "захламлять" архив) или настроить принудительную запись.
Размер архива задается как размер файла. Можно дополнительно написать программу, которая будет с заданной периодичностью создавать копию архива.
jenyak542
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 9353
отправлено / posted
Если данные записываются в архив при изменении канала, то величина, которая считается за изменение как-то настраивается? К примеру, если значение изменится на 0,001 и оно мне не нужно, можно ли его не записывать?
Сообщения / Posts 73 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Да, для каналов класса Float в их настройках можно задать Апертуру. См. описание в справке в разделах: Каналы и системные переменные TRACE MODE 6 - Числовые каналы - Канал класса FLOAT - Канал класса FLOAT и Обработка в канале FLOAT