Добрый день.
Уважаемая техподдержка возникла проблема с контроллером Pixel 2511 и обменом по протоколу Modbus TCP. Приточно-вытяжные установки количество контроллеров в сети порядка 40. В Протокол 1 выдается ошибка 10054 по переменным типа BOOL. При этом часть установок работает, а от остальных время ответа сильно увеличивается.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема нам известна.
В этих контроллерах (фирмы Senetics) искусственно разрывается соединение при возникновении паузы в запросах около 1 с. При большом количестве контроллеров и однопоточном трафике задержки между запросами весьма вероятны.
В текущем релизе Trace Mode 6 есть возможность организовать многопоточный режим обмена по Modbus TCP. В определенных пределах это проблему решает.
Мы обращались в фирму в 2014 г. с предложением изыскать способ увеличения блокировкочного таймаута. Ответа не получили.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
OPServisN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6913


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for OPServisN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Senetics также в курсе этой проблемы.
Вот переписка с ним.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2740

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
OPServisN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6913


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for OPServisN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Спасибо вам за примеры групповых запросов в проекте,и хотел бы уточнить при групповом запросе
порядок регистров имеет значение? Или допустимо формировать запрос в том порядке как они располагаются у нас в проекте то-есть "не по порядку" Извините за тавтологию.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Групповые запросы всегда осуществляются по последовательным адресам Modbus-переменных.

В Вашем проекте, по крайней мере в тех группах, которые я просматривал, все Modbus-переменные упорядочены в соответствии с ID-привязанных к ним каналов.

Поправленный вариант высылаю почтой.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Решена задача обеспечения стабильного обмена с контроллерами Pixel (Segnetics). Предлагаем Вашему вниманию учебный фильм:
https://youtu.be/SQ0u3H8NSww

Демо проект можно скачать здесь:
http://www.adastra.ru/news/SCADA_TRACEMODE_rel6102/

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2