Имеется такая конфигурация: Модуль OWEN МВА8 - OPC сервер - RS485 - RS232 - PC. Почему при отключении входного сигнала или питания преобразователя интерфейса, МРВ продолжает отображать последнее измеренное значение? Как сделать так, чтобы появлялось сообщение об ошибке? При считывании переменной "достоверность" видно, что она изменяет свое значение с 0 на 1, но ведь тогда нужно программно обрабатывать каждый канал, а их в каждом модуле 16.
Сообщения / Posts 62 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Сообщение об ошибке по каждому каналу отдельно возвращает OPC-сервер. Поэтому для каждого канала индивидуально выставляется признак недостоверности. Сообщение об ошибке (текстовое или цветовое) оператору Вы можете сделать на той же форме, которая отображает этот параметр, привязав это "сообщение" через дополнительный аргумент к атрибуту "недостоверность" этого канала. Начиная с релиза 6.02, вводится возможность организации звуковых сообщений в "Словарях сообщений". Т.к. обсуждаемая недостоверность имеет характер "аппаратной недостоверности", в словаре системных сообщений будет отрабатываться сообщение "Ошибка", которое Вы можете сопроводить звуковым сигналом.