Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Отличия МРВ и МРВ+

   
Автор / Author Тема / Topic: Отличия МРВ и МРВ+
fherbeck
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1012


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for fherbeck           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Объясните разницу между МРВ 6 и МРВ+ 6. Насколько я понял, МРВ 6 не ведет архив. Это так? Существует ли версия МРВ на 16 и 32 точки с поддержкой архива и возможностью доступа к нему через ODBC?
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Действительно, МРВ, в отличие от МРВ+, не ведет файловый архив. Но он может вести индивидуальные архивы в памяти и архивы трендов в файлах.
Версии МРВ+ на 16 и 32 канала нет.
Доступ к архиву через ODBC-драйвер в Трейс Моуд 6 не поддерживается.
Как правило, такой интерфейс используется в задачах, осуществляющих постобработку информации по консолидированным показателям (средние значения, часовые срезы и пр.).
Эти показатели легко реализуются в МРВ 6 и могут передаваться в БД с помощью SQL-запросов.

Сообщения / Posts 17338 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2