Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Аппаратная достоверность

   
Автор / Author Тема / Topic: Аппаратная достоверность
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К контроллеру по интерфейсу RS485 подключены модули АЦП - I7017C. На вход АЦП подается токовый сигнал. При переходе сигнала на входе АЦП в отрицательное значение, входному каналу в контроллере автоматически устанавливается признак аппаратной недостоверности. С чем это может быть связано, с настройкой входных каналов контроллера или со свойством модулей АЦП? В настройках канала Источники/Приемники/ Распределенные_УСО/ I7000/ I7017C есть параметр - Тип сигнала. Для чего он используется и на что влияет?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А отрицательные значения в канал попадают, или он сразу в аппаратную недостоверность переходит, при выходе за 0?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тип сигнала - всего лишь информативный параметр, никакой функциональности он пока не несет.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отрицательные значения в канал не попадают. Появляется аппаратная недостоверность и последнее положительное значение защелкивается в канале и не изменяется, пока не пропадет аппаратная недостоверность. По поводу типа сигнала. Вначале у нас там стояло 4-20 мА. После того, как поменяли на +-20 мА этот эффект пропал. Тот же эффект дает и установка 0-20 мА. С этими установками отрицательные значения канал не чувствует. Правда, получилось не очень красиво, сигнал то у нас 4-20 мА.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу прощения, что ввел Вас в заблуждение, в 6-й версии действительно данный параметр для опсиателя, привязанного к каналу класса Float влияет на атрибут Достоверность.
В Вашем случае необходимо использовать диапазон сигнала 4-20мА.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.