Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Переменная @Copy_Ar

   
Автор / Author Тема / Topic: Переменная @Copy_Ar
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. В справочной системе написано "Если значение младшего бита второго байта переменной установить равным 1, то отчет тревог будет копироваться каждый раз при переполнении.". Устанавливаю этот бит в 1 но ничего не происходит. Как я понял Real это 4 байта, из этого и исходил при установки битов. С @Copy_Ar связан канал Float типа Output. Какое значение мне надо передать на вход канала чтобы отчет копировался каждый раз при переполнении?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В релизе 6.03 эта функция восстановлена.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kukui           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Создали системную переменную Copy_AR. Поясните подробнее, где задаётся значение аргумента DESTINATION.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В разделе "Приложения/Функции общего назначения/Копирование архивов и отчета тревог" указано, что направление копирования задается значением канала OUT, связанного с системной переменной @Copy_AR.
Например, при посылке в канал значения 3 копия ОТ будет сохранена в текущей директории с именем, указывающим на дату создания копии (час_день_месяц_год).
Если Вы хотите, чтобы копирование осуществлялось автоматически в момент перед перезаписью первой строки файла ОТ, задайте этому каналу начальное значение 0x103 (259) и флажок "Отработать".

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2