Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093
отправлено / posted
Имея два контроллера WinCon-8000 и два МикроМРВ попытались создать систему с резервированным контроллером. После запуска профайлера в окне Статус узлов видим: Work.CE.eRT Work.NT5.RTM ....... ....... Work.?.? Резервный узел почему-то не определяет платформу и тоже находится в режиме Work, а не Trace. Если убрать связь с основного контроллера, то пропадает и резервный. В чем может быть причина?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Windows CE не поддерживает широковещательных рассылок по TCP/IP. Все штатные операции синхронизации резервных узлов и определения статусов осуществляются с помощью автопосылок, которые являются принципиально широковещательными. Поэтому для реализации штатных функций резервирования у контроллеров WinCon CE необходимо в настройках их узлов задать МОСТ, в качестве которого должен быть выбран какой-то третий узел проекта.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701
отправлено / posted
Задали в настройках контроллера Использовать мост, однако опция Искать недоступна. Каким образом выбрать "какой-то третий узел проекта"? Что в данном случае подразумивается под понятием МОСТ?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
МОСТ - это функционирующий узел проекта, который должен получать посылки от контроллеров и широковещательно рассылать их в сеть.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701
отправлено / posted
У меня следующая ситуация: Есть узел RTM (выполняется на машине с WinXP) и EmbeddedRTM (выполняется на контроллере с WinCE). У узла EmbeddedRTM стоит Резервирование->Один резерв. В свойствах узла EmbeddedRTM можно поставить галочку Мост->Использовать, но список Искать недоступен. Так как я укажу Мост (именно функционирующий узел). И вы писали "МОСТ - это функционирующий узел проекта, который должен получать посылки от контроллеров и широковещательно рассылать их в сеть." тоесть получается что мостом должна быть машина с WinXP (например) и что произойдет если эту машину выключить? Будут ли основной и резервный контроллеры продолжать общаться правильно? Расскажите пожалуйства поподробнее что и у какого узла надо включать чтобы нормально работало резервирование.
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия