Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравстуйте. В разделе новостей у вас написано про релиз 6.03: "В ИС реализована возможность привязки к 64 аргументам канала через его атрибуты 140-203." Вопрос: можно привязать АРГУМЕНТ канала Call к АТРИБУТУ (ну например 140) этого же канала, а потом этот АТРИБУТ привязать ко входному значению канала Float ДРУГОГО узла? Я попробывал у меня профайлер вылетает и все. Может я что не так делаю?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно, но только не нужно привязывать аргумент канала Вызов к его же атрибуту! Это у Вас замкнутая цепь получается - поэтому МРВ и падает.
Система сама реплицирует первые 64 аргумента на атрибуты этого же канала Вызова автоматически. Все что нужно - это просто взаимодействовать с этими атрибутами, адресация их на аргументы выполняется системой ТМ самостоятельно.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2