Здравстуйте. В разделе новостей у вас написано про релиз 6.03: "В ИС реализована возможность привязки к 64 аргументам канала через его атрибуты 140-203." Вопрос: можно привязать АРГУМЕНТ канала Call к АТРИБУТУ (ну например 140) этого же канала, а потом этот АТРИБУТ привязать ко входному значению канала Float ДРУГОГО узла? Я попробывал у меня профайлер вылетает и все. Может я что не так делаю?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Можно, но только не нужно привязывать аргумент канала Вызов к его же атрибуту! Это у Вас замкнутая цепь получается - поэтому МРВ и падает. Система сама реплицирует первые 64 аргумента на атрибуты этого же канала Вызова автоматически. Все что нужно - это просто взаимодействовать с этими атрибутами, адресация их на аргументы выполняется системой ТМ самостоятельно.