Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Сообщение об ошибке

   
Автор / Author Тема / Topic: Сообщение об ошибке
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сообщение об ошибке

В отчете тревог у оператора иногда появляются сообщения по некоторым каналам –ERROR.
Не можем определить от чего это происходит. Однако заметили, что монитор контроллера (RTM_CE_e.exe) в лог-файле пишет:
INF_LOAD:Starting... akug-tm_0
INF_RTM:Detected CE4.eRT 4.10
._.:Professional RTM+ ver. 6.03.0
INF_LOAD:Use remap size=512 total=512 fstep=256
INF_LOAD:Load Channels = 116
._.:loadend
._.:loadend
INF_LOAD:Templates=11
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.01s CalcLoop=1000ms
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTsetsockopt broadcast = 10014
INF_IP:Node must use bridge
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=c0
INF_RTM:start time is 0.04 s

Что означают выражения:
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTsetsockopt broadcast = 10014
INF_IP:Node must use bridge

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTreuseaddr = 10014
ERR_IP:WSAEFAULTsetsockopt broadcast = 10014
Эти сообщения формирует ОС при инициализации сетевой карты. Они носят предупредительный характер. Тот факт, что обмен по сети с контроллером осуществляется, говорит о том, что последствий эти сообщения не имеют.
Возникающие иногда сообщения об ошибках обмена могут являться следствием перегрузки и наличии коллизий в сети. Возможная причина - большое число связей "точка-точка".

INF_IP:Node must use bridge
Это сообщение говорит о необходимости использования моста для передачи широковещательных рассылок. Если у каналов контроллера Windows CE установлены флажки автопосылок, то для реализации таких рассылок контроллеру надо в параметрах узла установить соответствующие настройки в разделе "Мост" вкладки "Основные".

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В данном случае подключен всего один контроллер. Это сообщение возникает и тогда, когда профайлер выключен, т.е. перегрузка отсутствует. По поводу широковещательных посылок ранее Вы сообщали, что Windows CE их не поддерживает. Ни в одном канале нет установленных флажков автопосылок. С этими сообщениями не понятно, хотя все работает.
Причину появления сообщений об ошибке в ОТ мы нашли. Оказалось все дело в размере IP буфера, который устанавливается в редакторе узла (контроллера) на вкладке «Дополнительно». По умолчанию там стоит 0, это означает, что размер буфера устанавливает ОС. После установки 23500 ошибки стали появляться очень редко. Для гарантии установили 28000.

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите, пожалуйста, проект на hotline2@adastra.ru.
Попробуем воспроизвести сообщение
INF_IP:Node must use bridge
у себя.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
После получения ключа активации, проверим эту ситуацию в релизе 6.04. Если повторится - пришлем проект.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверили в релизе 6.04. Сообщение: INF_IP:Node must use bridge - выводится. Причем это сообщение появляется и в простейшем тестовом проекте. Проект выслал на адрес hotline2@adastra.ru.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект получили. Проводим испытания. О результатах сообщим в ближайшее время.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это сообщение - информационное. Никаких ошибок за ним нет.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
limit
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4551


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for limit           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, хотел в продолжение темы уточнить следующие сообщения об ошибках в логе-файле RTM_CE_e.exe:
(18:48:14) ERR_RTM:Static picture for hand_win_etap1 error=16
(18:48:14) ERR_RTM:Static picture for TIME:134 error=16
(18:48:14) WRN_RS:found channels = 5
(18:48:53) ERR_TCP:WSA:errorsrv setsockopt = 10042

Сообщения / Posts 42 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из документации:
"Ошибка 16 свидетельствует о нехватке памяти для исполнения узла; а если в протоколе профайлера <имя файла prj>_<ordinal>.txt появляется сообщение "Static picture for <имя канала> = Error", то, вероятнее всего, в узле необходимо сократить число графических панелей, содержащих растровые изображения и видеоклипы. "

ERR_TCP:WSA:errorsrv setsockopt = 10042 - сообщение от сетевой службы ОС
"...указан недопустимый или неподдерживаемый параметр или уровень".
Это свидетельствует, скорее всего, о том, что не удалось настроить передачу широковещательных рассылок или буферы для сокета.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2