Константин Арапов
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1998
отправлено / posted
Проблема такая. Разработан проект. Этот проект подтягивает данные по OPC с двух SCADA: Trace Mode 5 и RSView32 6.3
В настоящее время осуществляется внедрение проекта. Проет работает в МРВ Double Force RTM 6.5 Во время опытной эксплуатации проект работает 5-7 дней, после чего данные в каналах перестают меняться... Записи в файл project_p_0.txt как при нормальном режиме работы.
[ 10.07.2007, 18:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 32 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для диагностирования состояния связи по ОРС необходимо ввести в узел RTM две диагностических переменных e_OPC - одну с типом INPUT, вторую с типом OUTPUT. В первую будут записываться коды ошибок, вторая понадобится как для сброса текущей ошибки, так и для переинициализации обмена. Описание переменной e_OPC посмотрите в справочной системе.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |