При запуске проекта в МРВ, он говорит об ошибке -18, т.е. несоответствие количества каналов ключу HASP. Но ключ рассчитан на 64 канала, а в проекте всего 61 канал (информация из отладчика и файла inf проекта).
отправлено / posted
Лицензионные ключи для IDE и МРВ - разные. Ошибка -18 означает, что либо ключ не найден, либо найден ключ другого продукта. Количество каналов - лицензионная характеристика МРВ для конкретного узла проекта. Количество точек ввода/вывода НА ВЕСЬ ПРОЕКТ - лицензионная характеристика IDE.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Tokha
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2713
отправлено / posted
Спасибо за разъяснение.
Хотелось бы уточнить на будущее, что подразумевается под точками ввода/вывода? Насколько я могу понять, это элементы раздела "Источники-приемники". Или что-то другое?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия