Яценко Александр
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1799


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Яценко Александр           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имеем МикроМРВ для WinCon8000 6.05. Необходимо сохранять параметры в дампе. Параметры задаются на самом контроллере через сенсорный экран.
При рестарте все параметры сбрасываются в 0, хотя сам файл дампа создается.
Исследования показали что в МикроМРВ отсутсвует аттрибут канала 59, который отвечает за считывания значения при старте. Как быть?

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Функция DUMP в МикроМРВ в релизе 6.05 проверялась.
За ее реализацию отвечает атрибут 58, а не 59 каждого канала. Этот атрибут должен устанавливаться в настройках канала проекте, а не в реальном времени.
Для того чтобы из файла DUMP подчитывались сохраненные данные, надо установить также флажки "Подчитывать" и "Сохранять" в настройках узла в разделе "Дамп". Перед именем файла надо поставить символ *.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2