Яценко Александр
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1799
отправлено / posted
Имеем МикроМРВ для WinCon8000 6.05. Необходимо сохранять параметры в дампе. Параметры задаются на самом контроллере через сенсорный экран. При рестарте все параметры сбрасываются в 0, хотя сам файл дампа создается. Исследования показали что в МикроМРВ отсутсвует аттрибут канала 59, который отвечает за считывания значения при старте. Как быть?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Функция DUMP в МикроМРВ в релизе 6.05 проверялась. За ее реализацию отвечает атрибут 58, а не 59 каждого канала. Этот атрибут должен устанавливаться в настройках канала проекте, а не в реальном времени. Для того чтобы из файла DUMP подчитывались сохраненные данные, надо установить также флажки "Подчитывать" и "Сохранять" в настройках узла в разделе "Дамп". Перед именем файла надо поставить символ *.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |