Jurgen
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2755


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Jurgen           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
День добрый.

Снова проблемы с OPC сервером.
Как-то уже писал про проблему.
Ситуация следующая.
Установлены TraceMode 6.0.5.1 и ICONICS Modbus OPC Server
Вчера в обед начали появляться ошибки соединения с OPC,а ближе к вечеру TraceMode вообще перестал его видеть.
Ваш предыдущий вариант о рассинхронизации библиотек проверил - подсунул серверу библиотеки из комплекта TraceMode - результат нулевой.
Переустановка TraceMode и сервера эффекта не произвели.
Даже переустановил всю систему - толку нет.
Сам OPC работает - проверка осуществлялась при помощи идущего в комплекте с сервером клиентом.
Связь через порт тоже проходит - проверял при помощи ModbusMaster.
При анализе соединения PortMonitorом вижу - в профайлере обращений к порту НЕТ.
Причем при аналогичной установке на другой ПК все работает нормально.
В чем может бытьпроблема?
Очень жду ответа, поскольку нахожусь на сдаче.

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Trace Mode 6 в Вашем проекте является OPC-клиентом. Никаких обращений к COM-порту он не осуществляет. В проекте этот COM-порт не должен вводиться.
Тот факт, что нет обращений по COM-порту, говорит об отсутствии обращений к нему со стороны OPC-сервера.
Если "Вчера в обед начали появляться ошибки соединения с OPC", значит перед этим был устойчивый обмен?
Что значит "TraceMode вообще перестал его видеть"?
В профайлере есть сообщения о невозможности коннекта с OPC-сервером?
У OPC-каналов в узле проекта выставляется флаг недостоверности?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2