1. Никак не получается установить стабильный обмен по Modbus TCP. ТМ постоянно перебирает каналы групового запроса, хоть ответ идет правильный. В узле два канала RinWord идущих попорядку (запрос груповой - с modbus RTU все нормально) Как правильно настроить?
Цикл монитора = 50 мс
файл ip_modbus
;502 Port
100 SENDTIMEOUT
70 RECTIMEOUT
500 CONTIMEOUT
20 TIMEOUT
50 ERROR
990 OFFCOUNT
15 192.168.0.144

2. Как правильно настроить файл ip_modbus?
Если в help6.05.1 нет описания sendtimeout,contimeout создаваемых в этом файле ТМ. Зато есть TMDICONN которого нет в файле!

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В релизе 6.05.1 по ошибке таймауты выставляются не в миллисекундах, а в микро. Попробуйте значительно увеличить их.

2. Сейчас неверно генерится файл, редактировать его нужно в соответствии с описанием в документации.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас таймаут в миллисекундах. Релиз 6.05.1.
Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
100 SENDTIMEOUT
70 RECTIMEOUT
500 CONTIMEOUT

Эти таймауты в файле ip_modbus в релизе 6.05.1 выставляются в микросекундах.

Времени 100, 70, 500 мксек очень часто недостаточно для получения корректной информации от контроллера.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2