Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337
отправлено / posted
1. Никак не получается установить стабильный обмен по Modbus TCP. ТМ постоянно перебирает каналы групового запроса, хоть ответ идет правильный. В узле два канала RinWord идущих попорядку (запрос груповой - с modbus RTU все нормально) Как правильно настроить? Цикл монитора = 50 мс файл ip_modbus ;502 Port 100 SENDTIMEOUT 70 RECTIMEOUT 500 CONTIMEOUT 20 TIMEOUT 50 ERROR 990 OFFCOUNT 15 192.168.0.144
2. Как правильно настроить файл ip_modbus? Если в help6.05.1 нет описания sendtimeout,contimeout создаваемых в этом файле ТМ. Зато есть TMDICONN которого нет в файле!
Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. В релизе 6.05.1 по ошибке таймауты выставляются не в миллисекундах, а в микро. Попробуйте значительно увеличить их.
2. Сейчас неверно генерится файл, редактировать его нужно в соответствии с описанием в документации.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337
Эти таймауты в файле ip_modbus в релизе 6.05.1 выставляются в микросекундах.
Времени 100, 70, 500 мксек очень часто недостаточно для получения корректной информации от контроллера.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия