Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Ошибка обмена с КР-500

   
Автор / Author Тема / Topic: Ошибка обмена с КР-500
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте! Вопрос следующий. Имелся проект, работающий в МРВ+ 512 каналов 6.06, осуществляющий обмен с контроллерами КР-500 фирмы Волмаг по com-порту. При переходе на МРВ+ версии 6.06.2 тот же самый проект перестал отображать данные из контроллера. Запускается, работает, но вместо реальных значений нули.В логах тоже пусто, никаких сообщений об ошибках. Откатились на старую версию, но все равно неприятно, планировали использовать вое-что из новых возможностей, появившихся в версии 6.06.2. Скажите, с чем это связано, может, забыли драйвер в новую версию включить?
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При этом в профайлере все нормально, ошибка только в МРВ.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Неужели нет никаких предположений, с чем это может быть связано? Как хоть проверить наличие драйвера контроллеров Контраст в МРВ?
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Т.е. в профайлере версии 6.06.2 все работает, а в РТМ 6.06.2 нет?

Драйвер в поставку входит. Проверьте наличие файлов media41.dll и t12s41.dll.

Также подключите dllxRTM32_e.dll, заменив имя на dllxRTM32.dll, и посмотрите, что пишется в лог.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, связь с КР-500 не работает только в МРВ.
Подключил dllRTM32_e, вот протокол:
INF_LOAD:Starting... Baspik_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Professional RTM+ ver. 6.06.2
INF_LOAD:Load Channels = 510
INF_LOAD:Templates=20
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.05s CalcLoop=300ms
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_RTM:start time is 0.781 s
INF_RTM:ModeSwitch e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RTM:mode=2(Work) e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RTM:stoping...
INF_RTM:mode=5(Stop) e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=45.266
INF_RTM:stop time is 92.844 s
INF_RTM:number of calculation = 70
._.:END OF WORK

Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Файлы media41.dll и t12s41.dll также присутствуют.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какие ключи у Вас установлены на ПК?

Есть возможность проверить работу в МРВ на другом ПК?

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если имеются в виду ключи защиты,тоключ установлен постоянно один, на МРВ+, красный. При необходимости вставляется ключ на IDE, зеленый.Проверить работу на другом ПК будет возможность завтра, когда буду на объекте снова.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
INF_RTM:ModeSwitch e15=ffff e18=ffff e20=ffff
INF_RTM:mode=2(Work) e15=ffff e18=ffff e20=ffff

вот эти строчки указывают на какие-то проблемы с ключом Hasp. Что именно происходит точно сказать нельзя.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На другом ПК проверили, то же самое. Но если бы с ключом были проблемы, разве МРВ 6.06 заработал бы? Проблемы только с версией 6.06.2. Может, как-то изменен алгоритм работы ключа в новой версии, в результате нарушилась совместимость со старыми ключами?
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да и IDE версии 6.06. на том же ПК работает нормально.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите проект и папку узла на адрес hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отослал. Размер архива 7 мб. Если надо уменьшить пришлю по частям.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ShuraX (TM_Prof)
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3130


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ShuraX (TM_Prof)           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В чем была проблема?
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу прощения, только что все заработало, по крайней мере на учебном стенде с КР-500, к вечеру запишу и на объекте, то есть обмен идет уже не только в профайлере, но и в МРВ+, странно, в проекте ничего не меняли, о причинах сбоя можем только догадываться...
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что в итоге на объекте?
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
intellis
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2383


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for intellis           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все нормально, как уже писал, о причинах сбоя только догадываемся, за это время и МРВ переустанавливали, причем заново скачивали с сайта, и операционку переставляли, ничего не помогало. Естественно, что за это время и проект компилировался не раз. А тут буквально одну надпись в графическом экране поменяли, скомпилировали и заработало. Никаких серьезных изменений в проекте не было.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2