Здравствуйте уважаемые Господа разработчики! Обмен по протоколу ModBus TCP. При обрыве связи (сбой коммуникационного оборудования Ethernet) не восстанавливается связь по 502 порту у РТМ который работает под ОС Windows XP. Т.е. не восстанавливается достоверность у каналов связанных с источниками ModBus TCP, при чём в файле IP_modbus параметр OFFCOUNT установлен в 0!
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Попробуйте "выдернуть" сетевой кабель из ПК, дождитесь недостоверности и подсоедините кабель. Мы проверяли на нескольких машинах, результат отрицательный. Причём,если отсоединить само устройство от сети, с которого читаем данные, то связь с ним восстанавливается, но если происходит сбой сетевого оборудования (допустим близлежащий switch) то помогает только полный перезапуск самого RTM.
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Попробуйте настроить <число> TMDICONN - таймаут в миллисекундах на удаление подключения к IP-адресу при наличии постоянных ошибок обмена с ним (возможно, подключение не было корректно удалено ОС).
Проанализировали статистику за 2 месяца работы РАЗНЫХ ПРОЕКТОВ, с групповыми и не групповыми типами организации запросов:
Связь восстанавливается, только время восстановления слишком велико, и составляет в пределах 3-12 минут! Для групповых в большую сторону, для не групповых в меньшую, причём не зависит от сложности проекта, но зависит от числа устройств (НЕ КАНАЛОВ) с разными IP, чем больше тем дольше восстановление.
Попробуйте всё таки у Вас организовать сеть RTM+2-3 источника (устройства с разными IP и пусть у каждого из них будет с десяток регистров). И повторите эксперимент. Мы думаем что время восстановления увеличивается кратно числу устройств (IP адресов источников).
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Тест был такой. Профайлер (IP 192.168.2.120) Устройство Iskra MC760 (IP 192.168.2.178) Два симулятора (IP 192.168.2.221 и 192.168.3.30)
Эксперимент 1. Выдергиваем шнур у Iskra. Через пару минут вставляем обратно. Связь восстанавливается в течении 10-15 сек.
Эксперимент 2. Выдергиваем шнур у PC с профайлером. Вставляем обратно. Связь восстанавливается через 20-30 секунд.
Условия переподключения сильно зависят от устройств, т.к. алгоритмы удаления соединения могут отличаться. А также устройства по разному интерпретируют разрыв связи до роутера и от роутера до МРВ.
Если есть какие-нибудь замечания по тесту, напишите. А также, если можете, укажите устройства, с которыми Вы работаете. Возможно, они у нас есть, и мы тогда протестируем связь на них.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Отправьте пожалуйста Ваш проект нам,мы попробуем изменив адреса устройств и адреса регистров на свои реальные и протестируем у себя.
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Спасибо, получили! О результатах сообщим как только проведём тестирование.
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
Мы решили продолжить обсуждать этот вопрос. Т.к. в новой версии у нас те же неудовлетворительные результаты по времени восстановления связи. Устройства, с которыми у нас осуществляется обмен, это контроллеры фирмы ICPDAS: I7188EX и I7188E5D. На них запущено ПО которое преобразует протокол обмена с устройствами сторонних производителей в MODBUS TCP. Количество регистров читаемых RTM-ом с каждого составляет 20, контроллеров в сети около десятка. При потере связи с двумя-тремя такими контроллерами, восстановление происходит от 5 до 20 минут. Если у Вас есть возможность (Наличие таких контроллеров) проверки мы можем выслать прошивку на них и файл проекта.
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161
отправлено / posted
Тоже столкнулся с этой проблемой. Контроллер I-7188EX опрашивается по протоколу ModbusTCP через два DSL модема на расстоянии около километра. Через какое-то время МРВ перестает видеть ответы контроллера. Добавлял в файл ip_modbus 1000 RECTIMEOUT 5 TIMEOUT 5 ERROR 0 OFFCOUNT (Может значения больше, надо глянуть на объекте) Связь держиться дольше, но все равно падает. Есть запись обмена (через microsoft network monitor). Судя по логу контроллер только и успевает слать аскноледжменты и иногда невпопад отвечать. Зато МРВ не ждет таймаута и валит запросами как из рога изобилия, по 5-6 запросов в одном пакете не редкость. Я плохо разбираюсь в TCP, может Вам удастся понять причину такого поведения. Отправлю лог обмена на hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Такая же проблема с контроллером WinCon, связь через два SHDSL модема. Приходиться ехать на объект и перезагружать контроллер, и после этого перезагружать МРВ, только тогда они начинают видеть друг друга.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
10 контроллеров у нас нет. Настроено ли у Вас отключение при неудачных попытках (параметр OFFCOUNT). Если нет, то Trace Mode продолжает интенсивно его опрашивать, забивая сеть. При этом обращения к другим контроллерам происходит реже.
to Sergei
Попробуйте поставить таймаут более, чем 1 секунда. А также увеличить паузу между запросами. А также советуем перейти на более свежий релиз. В релизе 6.05 файл IP modbus был устроен по-другому.
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161
отправлено / posted
Я сейчас на объекте, поэтому могу сообщить подробности. В какой то момент контроллер не отвечает вовремя на запрос, МРВ шлет следующий, контроллер отвечает на предыдущий. При этом МРВ не ждет TIMEOUT и шлет следующий запрос сразу после ответа контроллера. Так они и общаются. Сам момент потери взаимопонимания я не поймал, но снял лог в этом и нормальном режиме опроса. Причем TIMEOUT я увеличивал до 250, все равно была рассинхронизация. Вчера увеличил до 500. Как оно сейчас не знаю, завтра проверю.
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
:"Настроено ли у Вас отключение при неудачных попытках (параметр OFFCOUNT). Если нет, то Trace Mode продолжает интенсивно его опрашивать, забивая сеть. При этом обращения к другим контроллерам происходит реже." Если другие работали, они и продолжают дальше работать, а если б МРВ интенсивно продолжал опрос устройства, которое "отваливалось" то восстановление бы проходило мгновенно, поэтому исходя из хелпа и из того что Вы сказали параметр должен быть OFFCOUNT = 0, в противном случае (OFFCOUNT = n) после обрава связи мы вообще не "увидим" это устройство!
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Пришлите Вашу программу. Будем пробовать как-то протестировать данную ситуацию.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Андрей Мельников
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3046
отправлено / posted
Здраствуйте! Не могли бы Вы прояснить ситуацию с ключом ERROR в файле IP_modbus. Дело в том, что как замечено на продуктивных системах, а затем проверено на тестовой, существует следующая тенденция: если ключ ERROR установлен от 50 до 200, тогда система восстанавливает связь пределах 1 минуты (1.5 минут). Если от 200 до 500, тогда 2 до 7 минут. Если от 500 до 1000, впределах 10 - 15 минут. 5000 - это 1 час. В документации сказано, что "при отсутствии соединения монитор будет пытаться установить его с заданным в этой строке периодом (в миллисекундах)." Вопрос, во-первых, в чем измеряется ERROR и как правильно этот ключ настраивать?
Сообщения / Posts 72 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В новой редакции справки этот ключ описан так.
<число> ERROR
при отсутствии соединения монитор будет пытаться установить его с заданным в этой строке периодом (в секундах).
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия