Добрый день! Возникло два вопроса.
1. Были приобретены два МРВ+ версии 6.06.2 с обновлением до 6.06.3. В проекте имеются каналы Call.LocalStatistic которые работают с заданием временного интервала с параметром 32. Ранее в ИС не мог добиться нормальной работы с ними, о чем Вам сообщал. Был получен от Вас небольшой апгрейд в виде 3-х файлов-dllRTM32.dll,FileCnv32.dll и rtmg32.exe. Все файлы выпущены в декабре(судя по дате). После замены файлов все заработало нормально. Полученые же МРВ выпущены раньше и , естественно, каналы Call работать перестали. Полученный файл dllRTM32.dll был переименован в dllxRTM32.dll и помещен вместо старого. Все заработало. Вопрос: сохраняют ли мои действия корректную работу МРВ? Как наблюдаю сам вроде бы все ОК.
2. Вопрос по разработке. Имеются два МРВ, которые берут одновременно данные одинаковые данные с двух МикроМРВ. Как сделать чтобы третий МРВ брал данные с первых двух так, что если 1-й выключен - берем со второго, выключен 2-й - берем с первого?

Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По поводу второго пункта, один из методов такой: берете канал Call и вешаете на него программу, которая при работе 1-го МРВ пишет во все каналы, которые читают информацию из 2-го МРВ 1 в атрибут "Состояние". Если работает 2-ой МРВ, то соответсвенно наоборот.Таким образом, каналы с "ненужного" МРВ вы как бы замораживаете [Пдмигивание / Wink] .
Интересно будет прочитать от Техподдержки другие методы [Недоумение / Confused]

Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kollega           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А можно немного конкретизировать что куда, а то не доходит пока.
Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если 2 первых МРВ являются резервируемыми, как можно понять из Вашего описания задачи, то для них надо иметь исполнительный модуль DF RTM. Тогда функции третьего МРВ будут исполняться автоматически: он будет брать данные только у того МРВ, который имеет статус WORK.
Если задача имеет другой характер, то существуют другие решения, которые должны выбираться в соответствии с поставленной задачей.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2