Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » разные МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: разные МРВ
SATER
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1414


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SATER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скажите, пожалуйста, если у меня HASP для ДокМРВ+, то при установке МРВ обязательно выбирать Doc Real Time Monitor или можно первый вариант Real Time Monitor? документы в проекте используются

какой вариант установки для Double Force Doc GSM МРВ+ и какой для Double Force МРВ+?

как создавать узлы для Double Force? в контекстном меню узла RTM выбрать Резервирование и каждый узел ставить на разные ПК?

в проекте создал один узел RTM и один Console. если запустить RTM на двух ПК с HASP-ключами DocRTM+, а Console запустить еще на нескольких ПК - такая система будет работать? (все ПК объединены в локальную сеть)
нужно чтобы было резервирование между RTM и чтобы на Console не влияло отключение одного RTM
как это правильно сделать?

Сообщения / Posts 141 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Для всех (!) МРВ можно установить обычный МРВ. Все остальное определяется ключом.

2) Правой кнопкой на узле, а далее выбираете один или два резерва. Каждый узел на свой ПК, иначе какой смысл резервирования.

3) Работать не будет. Нужно как минимум поменять им номера узлов с помощью ключа NIX в CNF файле.

4) Создать узел механизмом "Резервирование" и правильно их настроить во вкладках сеть и функции синхронизации

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SATER
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SATER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
а если без резервирования, а просто чтобы на Console не влияло отключение одного RTM - так можно? на ключах докМРВ+ и NLL
Сообщения / Posts 141 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как Вы представляете совместную работу двух МРВ с одними и теми же данными?

Вы можете проверять статус узлов и выводить данные того узла, который доступен. При отключении одного МРВ, Вы автоматически можете перейти на другой экран или слой, где будут данные от другого узла.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SATER
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SATER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
представляю так: если в сети два МРВ, то нет-линкам отсылает данные МРВ с меньшим номером узла
Сообщения / Posts 141 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
нет, данные от МРВ идут всегда. Чтобы работал только один узел, Вам нужно использовать механизм резервирования или программно делать свой.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SATER
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SATER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
если резервирование будет нормально работать с докМРВ+, тогда все ок
...
да пускай и два МРВ посылают сигналы. тогда NLL будут принимать сигналы по очереди от каждого МРВ
но так выходит, что если один МРВ отключается, то NLL не хотят переключаться на другой МРВ. или я что-то напутал - когда это проверял, то в NLL были одинаковые номера узлов и это ж наверно могло мешать связи

Сообщения / Posts 141 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2