Автор / Author Тема / Topic: MODBUS и аппаратная достоверность канала
Сергей Поминовский
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4409


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Поминовский           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МРВ опрашивает устройство по протоколу MODBUS.
Период пересчета каналов установлен по умолчанию - 1 CALC.
Для COM-порта установлена задержка: RS-передача=100 (чтобы запросы не валились в устройство слишком часто).
Иногда опрашиваемое устройство может не ответить на полученный запрос (запрос регистра, функция 3). На следующий запрос устройство уже отвечает и все работает нормально.
Но бывает так, что устройство не отвечает подряд на два запроса одного и того-же регистра. В этом случае МРВ устанавливает для соотв. канала флаг аппаратной недостоверности. На следующем цикле устройство уже отвечает на запрос и флаг недостоверности снимается.

Вопрос такой:
Можно ли настроить канал, или порт таким образом, чтобы флаг аппаратной недостоверности устанавливался только если не сработало подряд 3 запроса. Ну, или в общем случае - N запросов.
Иными словами - как задать для МРВ количество попыток получить значение канала по MODBUS?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Флаг недостоверности выставляется уже при первом неверном ответе от устройства. Изменить это нельзя.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно попробовать использовать тип COM-порта Host OEM RS.

Прерывание – при IRQ>16 и обнаружении ошибки в транзакции запрос повторяется до (IRQ-16) раз. Если ошибка воспроизводится, в канале устанавливается флаг аппаратной недостоверности;

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Поминовский
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4409


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Поминовский           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо!
Установил тип порта Host OEM RS и IRQ=19. Все заработало отлично.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2