i.Sineev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4448
отправлено / posted
Здравствуйте. Возникла проблема с определением достоверности данных. Есть электросчётчик ПСЧ-4ТМ, подключённый через конвертер интерфейсов Moxa(RS485->TCP/IP) к Trace mode 6.07. При снятия показания с этого счётчика предварительно проверяется достоверность канала, отдающего показание (канал FLOAt). Собственно проблема обнаруживает себя при разрыве связи (вынимаем провод): достоверность канала не всегда устанавливается в _F, и вместе с показаниями замораживается. Иногда достоверность нормально устанавливается в _F. При восстановлении связи всё работает нормально. В чём может быть причина такого случайного поведения достоверности канала?
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Какой драйвер используется при опросе счетчика -"Универсальный механизм ..." или драйвер для СЭТ-4ТМ? Какой параметр опрашивает канал Float и как он привязан? Сколько всего переменных опрашивается по этому COM-порту? Каков таймаут ожидания ответов, выставленный в настройках COM-порта?
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
i.Sineev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4448
отправлено / posted
на данном этапе по COM порту (COM3 - 9600, 8, 1, o, 1000, 10) опрашивается 8 переменных с помощью драйвера СЭТ-4ТМ.6 из них - дата прибора, остальные - мгновенная мощность и энергия от сброса. Все каналы автопостроенные, типа FLOAT. Дело в том, что эта проблема с определением достоверности проявляла себя и на тестовом проекте с 1 каналом, созданным также с помощью автопостроения
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
По протоколу СЭТ-4ТМ запросы некоторых переменных осуществляются групповой командой. При потере связи недостоверность может выставляться одному из каналов, которые получают данные из этого запроса. Вы можете сопоставить диагностику с сообщениями в файле log.txt, который может вести драйвер.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
i.Sineev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4448
отправлено / posted
Правильно ли я вас понял: Trace Mode 6.07 при потере связи со счётчиком устанавливает флаг достоверности только одному из каналов (который получает данные с группового запроса драйвера СЭТ4-ТМ). При первом обнаружении этой проблемы я сделал такое предположение и написал следующую программу:
где _I - достоверность параметра, _R - реальное значение параметра
Результат тот же, только когда ТМ выставляет каналу недостоверность, оператор видин на экране вместо показаний "-100"
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вы пытаетесь программно изменить РЕАЛЬНОЕ значение канала. Это значение сохранится в атрибуте РЕАЛЬНОЕ только в том случае, когда канал не обрабатывается в своем цикле пересчета - если канал выключен или у енго взведен признак недостоверности. Не вижу противоречий.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |