i.Sineev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4448


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for i.Sineev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Возникла проблема с определением достоверности данных.
Есть электросчётчик ПСЧ-4ТМ, подключённый через конвертер интерфейсов Moxa(RS485->TCP/IP) к Trace mode 6.07. При снятия показания с этого счётчика предварительно проверяется достоверность канала, отдающего показание (канал FLOAt).
Собственно проблема обнаруживает себя при разрыве связи (вынимаем провод): достоверность канала не всегда устанавливается в _F, и вместе с показаниями замораживается. Иногда достоверность нормально устанавливается в _F. При восстановлении связи всё работает нормально.
В чём может быть причина такого случайного поведения достоверности канала?

Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какой драйвер используется при опросе счетчика -"Универсальный механизм ..." или драйвер для СЭТ-4ТМ?
Какой параметр опрашивает канал Float и как он привязан?
Сколько всего переменных опрашивается по этому COM-порту?
Каков таймаут ожидания ответов, выставленный в настройках COM-порта?

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
i.Sineev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4448


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for i.Sineev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
на данном этапе по COM порту (COM3 - 9600, 8, 1, o, 1000, 10) опрашивается 8 переменных с помощью драйвера СЭТ-4ТМ.6 из них - дата прибора, остальные - мгновенная мощность и энергия от сброса. Все каналы автопостроенные, типа FLOAT.
Дело в том, что эта проблема с определением достоверности проявляла себя и на тестовом проекте с 1 каналом, созданным также с помощью автопостроения

Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По протоколу СЭТ-4ТМ запросы некоторых переменных осуществляются групповой командой.
При потере связи недостоверность может выставляться одному из каналов, которые получают данные из этого запроса.
Вы можете сопоставить диагностику с сообщениями в файле log.txt, который может вести драйвер.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
i.Sineev
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4448


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for i.Sineev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Правильно ли я вас понял: Trace Mode 6.07 при потере связи со счётчиком устанавливает флаг достоверности только одному из каналов (который получает данные с группового запроса драйвера СЭТ4-ТМ).
При первом обнаружении этой проблемы я сделал такое предположение и написал следующую программу:

PROGRAM
VAR_INOUT PowerNow_A_I : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT PowerNow_A_R : REAL; END_VAR
VAR_INOUT EnergyAll_A_D_I : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT EnergyAll_A_D_R : REAL; END_VAR

IF PowerNow_A_I != 0
THEN
EnergyAll_A_D_I = PowerNow_A_I;

PowerNow_A_R = -100;
EnergyAll_A_D_R = -100;
END_IF;

IF EnergyAll_A_D_I != 0
THEN
PowerNow_A_I = EnergyAll_A_D_I;

PowerNow_A_R = -100;
EnergyAll_A_D_R = -100;
END_IF;

END_PROGRAM

где _I - достоверность параметра,
_R - реальное значение параметра

Результат тот же, только когда ТМ выставляет каналу недостоверность, оператор видин на экране вместо показаний "-100"

Сообщения / Posts 28 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы пытаетесь программно изменить РЕАЛЬНОЕ значение канала.
Это значение сохранится в атрибуте РЕАЛЬНОЕ только в том случае, когда канал не обрабатывается в своем цикле пересчета - если канал выключен или у енго взведен признак недостоверности.
Не вижу противоречий.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2