Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » WINPAC 8831+8017hw

   
Автор / Author Тема / Topic: WINPAC 8831+8017hw
PozdnA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4542


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PozdnA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, может быть вопрос не совсем по теме,но может кто-то подскажет.

Имеется в наличии контроллер WinPAC 8831 и модуль аналогового ввода 8017hw.

С методикой подключения к проекту в TraceMode разобрались по видео примеру с сайта. Передача данных идет.
Но не совсем ясно как сконфигурировать входной диапазон напряжений для данного модуля.
Для модулей серии 7000 и 87к использутся утилита DCON, а вот с модулями, подключаемыми по параллельной шине непонятно.
Эта утилита их "не видит".

Заранее благодарю,Александр.

Сообщения / Posts 41 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Действительно, фирма ICP DAS не предоставляет подобного штатного средства для WinPAC.
В практике те пользователи, у которых есть корзины контроллеров i-8000, вставляют эти модули туда и там их конфигурируют.

Со стороны Trace Mode 6 можно только попытаться задать значение настройки GAIN В соответствующем "Источнике". Это значение передается при вызове библиотечной функции чтения канала 8017H. Коды, соответствующие различным диапазонам, надо брать из документации на модуль.
Из библиотечных функций, поставляемых производителем, непонятно, как будут взаимодействовать настройки модуля, осуществленные утилитой до загрузки проекта, с передаваемым параметром GAIN.
Придется экспериментировать.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2