Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Modbus RTU работает только в профайлере?

   
Автор / Author Тема / Topic: Modbus RTU работает только в профайлере?
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for raven999           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас куплена лицензия на TM6 Pro. Но сейчас кооректирую проект заказчика на TM 6.06 Base. Настроен источник Modbus RTU для связи с 2-мя кислородомерами Гамма-100. При запуске профайлера из среды разработки Обмен по Modbus идет нормально. Если же запускаю МРВ+ и гружу туда проект, то связи по Modbus нет.
Количество регистров 4. В дальнейшем будет увеличение до 16. Все регистры типа Rout_Word(3)
Добавлено:
Флаг DEBUG=200 включал. В профайлере log файл обновляется и отладка идет. В МРВ+ файл пустой

[ 29.06.2011, 09:29: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если релизы профайлера и RTM синхронны, то драйверы Modbus RTU должны работать одинаково.
Надо на ПК с RTM посмотреть файл tm6_log.txt. Там могут быть сообщения об ошибках.

В релизе 6.07.7 ключ DEBUG=200 в файле TMcom_xx.cnf (в папке узла) даст возможность получить профайлерный протокол и при запуске под управлением RTM.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for raven999           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А в релизе 6.06 для Базовый версий TM этот протокол под управлением МРВ получить нельзя?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И в базовой версии релиза 6.06 МРВ имеет тот же встроенный драйвер Modbus RTU, что и профайлер.

В релизе 6.07.7 расширены функции диагностики, в том числе и для RTM.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for raven999           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемые специалисты. Скажите какие шаги предпринять, чтобы выяснит причину того обмен по Modbus RTU в профайлере работает а в МРВ не работает.
Дополню, что в системе есть еще источник Modbus(Обмен через TCP) который читает 2 тега.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо получить дополнительную диагностическую информацию.
Следует перейти на релиз 6.07.7 и диагностировать процесс в RTM так, как это указано в предыдущих постах.
После проведения диагностики пришлите нам проект и всю папку узла.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for raven999           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ладно, вопрос перехода я попробую решить. Все делов том, что провожу изменения в проекте заказчика, и TraceMode его.
А по сравнению 6.07 и 6.06 изменения коснулись драйвера Modbus? Может все напрасно.

Сейчас попытался выкинуть всю часть от Заказчика, оставил только обмен по Modbus RTU. Ничего не изменилось. Выслал проект на адрес hotline@adastra.ru

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответ дан почтой.
Предлагаем продолжить работу по почте.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for raven999           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отпишусь здесь, чтобы другим помогло.
Поменял HOST Oem на Master и все стало на свои места.
Все работает. Спасибо поддержке

[ 01.07.2011, 10:45: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2