Тема / Topic: Modbus RTU работает только в профайлере?
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537
отправлено / posted
У нас куплена лицензия на TM6 Pro. Но сейчас кооректирую проект заказчика на TM 6.06 Base. Настроен источник Modbus RTU для связи с 2-мя кислородомерами Гамма-100. При запуске профайлера из среды разработки Обмен по Modbus идет нормально. Если же запускаю МРВ+ и гружу туда проект, то связи по Modbus нет. Количество регистров 4. В дальнейшем будет увеличение до 16. Все регистры типа Rout_Word(3) Добавлено: Флаг DEBUG=200 включал. В профайлере log файл обновляется и отладка идет. В МРВ+ файл пустой
[ 29.06.2011, 09:29: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если релизы профайлера и RTM синхронны, то драйверы Modbus RTU должны работать одинаково. Надо на ПК с RTM посмотреть файл tm6_log.txt. Там могут быть сообщения об ошибках.
В релизе 6.07.7 ключ DEBUG=200 в файле TMcom_xx.cnf (в папке узла) даст возможность получить профайлерный протокол и при запуске под управлением RTM.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537
отправлено / posted
А в релизе 6.06 для Базовый версий TM этот протокол под управлением МРВ получить нельзя?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537
отправлено / posted
Уважаемые специалисты. Скажите какие шаги предпринять, чтобы выяснит причину того обмен по Modbus RTU в профайлере работает а в МРВ не работает. Дополню, что в системе есть еще источник Modbus(Обмен через TCP) который читает 2 тега.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо получить дополнительную диагностическую информацию. Следует перейти на релиз 6.07.7 и диагностировать процесс в RTM так, как это указано в предыдущих постах. После проведения диагностики пришлите нам проект и всю папку узла.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537
отправлено / posted
Ладно, вопрос перехода я попробую решить. Все делов том, что провожу изменения в проекте заказчика, и TraceMode его. А по сравнению 6.07 и 6.06 изменения коснулись драйвера Modbus? Может все напрасно.
Сейчас попытался выкинуть всю часть от Заказчика, оставил только обмен по Modbus RTU. Ничего не изменилось. Выслал проект на адрес hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
raven999
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4537
отправлено / posted
Отпишусь здесь, чтобы другим помогло. Поменял HOST Oem на Master и все стало на свои места. Все работает. Спасибо поддержке
[ 01.07.2011, 10:45: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |