Здравствуйте! Проблема вот в чем: Есть МРВ с архивами и дампом, связь с приборамы через СОМ порт и Modbus TCP. Периодически зависают каналы Modbus TCP. Проект при этом получается закрыть только при помощи диспетчера задач. Далее после запуска проекта не загружаются Архивы за предыдущий период, а начинают писаться заново.Не могу посмотреть ни во сколько зависли каналы,ни графики перед зависанием. Файл Дамп при зависании видимо начинает писаться заново( сегодня ночью в 2:45 зависло и Дамп имеет последнее изменение в 2:45) Была установлена версия 6.06 обновил до 6.07 (при версии 6.06 Modbus TCP зависал вообще чуть ли не каждые 2 часа)
отправлено / posted
1. Надо обновиться до релиза 6.07.7. Надо с помощью ключа DEBUG=400 в файле конфигурирования запуска МРВ TMcom_xx.cnf (см."Приложения.Задание параметров работы мониторов") задать получение доплнительной диагностической информации по сетевому обмену в протоколе профайлера.
2. При нештатной выгрузке МРВ могут повреждаться файлы архивов и dump. Файл dump всегда пишется заново.