Здравствуйте!
Проблема вот в чем:
Есть МРВ с архивами и дампом, связь с приборамы через СОМ порт и Modbus TCP. Периодически зависают каналы Modbus TCP. Проект при этом получается закрыть только при помощи диспетчера задач. Далее после запуска проекта не загружаются Архивы за предыдущий период, а начинают писаться заново.Не могу посмотреть ни во сколько зависли каналы,ни графики перед зависанием.
Файл Дамп при зависании видимо начинает писаться заново( сегодня ночью в 2:45 зависло и Дамп имеет последнее изменение в 2:45)
Была установлена версия 6.06 обновил до 6.07 (при версии 6.06 Modbus TCP зависал вообще чуть ли не каждые 2 часа)

Что посоветуете в данной ситуации?

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Надо обновиться до релиза 6.07.7.
Надо с помощью ключа DEBUG=400 в файле конфигурирования запуска МРВ TMcom_xx.cnf (см."Приложения.Задание параметров работы мониторов") задать получение доплнительной диагностической информации по сетевому обмену в протоколе профайлера.

2. При нештатной выгрузке МРВ могут повреждаться файлы архивов и dump.
Файл dump всегда пишется заново.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2