Возможно ли с помощью ключей запуска запустив один МРВ(запустить только графику) подключиться к другому МРВ(с математической обработкой) как было вТМ5, чтобы переключаться по разным МРВ. Или есть ли какой либо другой способ подключения к удаленным узлам ,не создавая дополнительных узлов(NLL) в проекте, для управления.
Сообщения / Posts 152 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Все привязки функций удаленного мониторинга и управления фиксированы, независимо от того, осуществляются ли они от МРВ или от NLL. Узлы CONSOLE (для NLL) в процессе проектирования могут быть организованы так, что одновременно могут быть подключены к разным МРВ или МикроМРВ.