Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Переполнение буфера IP

   
Автор / Author Тема / Topic: Переполнение буфера IP
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой. Есть два узла МРВ 6.07.7 и МикроМРВ 6.07.7 под DOS.
При запуске узлов через некоторое время связь между ними теряется (20-30 секунд). ПЭВМ и контроллер соединены напрямую через Ethernet. Запускал МРВ с ключом DEBUG=400, из него видно, что идёт переполнение буфера.

WRN_IP:number of buffers is big7
WRN_IP:number of buffers is big11

Как избавиться от этого?

Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Соединение сетевых карт напрямую при существенно различных ресурсных и динамических характеристиках приводит, в частности, к подобным эффектам. Следует соединять ПК и контроллер через switch.
Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Соединил через switch, ситуация не меняется.
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если switch настраивается корректно (с необходимой буферизацией трафика), значит наблюдаемый эффект говорит о том, что производительность сетевого драйвера контроллера не соответствует интенсивности потока запросов от МРВ.
Надо уменьшать интенсивность запросов или попробовать часть связей между узлами перевести в режим автопосылок.
Радикальным решением является переход на контроллеры WinPAC под Windows CE.

Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Интересно... этот же проект, с таким же количеством каналов и узлов прекрасно работал под МРВ и МикроМРВ версии 6.06.2
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
МикроМРВ релиза 6.07.7 не существует. Последний выпущенный релиз 6.06.2.
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект и папку узла МРВ (с протоколом, отвечающим ключу DEBUG=400).
Уточните тип используемого контроллера.

Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Olkhovik Dmitriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3704


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Olkhovik Dmitriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблема решена. Все дело было в графических экранах, очень много прямых ссылок на каналы узла МикроМРВ.
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Kazakhstan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2