Есть работающий проект, проект берет данные из OPC сервера CodeSyS, к которому подключены 2 контроллера(фирмы ОВЕН) ,каким образом можно этот же проект смотреть на другом компьютере, режим управления не объязателен. Как я понимаю, эту проблему может решить Data Center, но возможно ли её решить без него? Скажем если купить еще один ключ МРВ+, установить его на второй компьютер, какие изменения необходимо будет сделать в IDE среде?
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если OPC-сервер допускает одновременный обмен данными с двумя OPC-клиентами (без потери надежности и быстродействия), то можно запустить аналогичный узел на другом ПК под управлением МРВ.
Только при этом у второго узла надо в файле конфигурирования OPC-обмена в папке узла задать сетевое размещение OPC-сервера и соответственно настроить DCOM.
Если полевая шина CodeSyS допускает подключение двух OPC-серверов, то можно второй узел запускать и с локальным OPC-сервером.
Можно изменить проект, введя в него второй узел (RTM или CONSOLE), который будет получать по сети данные с первого узла. Для запуска второго узла на втором ПК надо будет приобрести вторую лицензию либо на МРВ, либо на NLL.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sPavel
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5461
отправлено / posted
К сожалению DCOM настроить так и не получилось. Если есть какое либо руководство настройки DCOM для winXP x64, скиньте пожалуйста на xxx@yyy.ru
Пожалуй введу в проект 2ой узел.
Спасибо.
[ 23.05.2012, 10:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |