Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » 1 проект на двух компьютерах.

   
Автор / Author Тема / Topic: 1 проект на двух компьютерах.
sPavel
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5461


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sPavel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить следующую задачу:

Есть работающий проект, проект берет данные из OPC сервера CodeSyS, к которому подключены 2 контроллера(фирмы ОВЕН) ,каким образом можно этот же проект смотреть на другом компьютере, режим управления не объязателен.
Как я понимаю, эту проблему может решить Data Center, но возможно ли её решить без него? Скажем если купить еще один ключ МРВ+, установить его на второй компьютер, какие изменения необходимо будет сделать в IDE среде?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если OPC-сервер допускает одновременный обмен данными с двумя OPC-клиентами (без потери надежности и быстродействия), то можно запустить аналогичный узел на другом ПК под управлением МРВ.

Только при этом у второго узла надо в файле конфигурирования OPC-обмена в папке узла задать сетевое размещение OPC-сервера и соответственно настроить DCOM.

Если полевая шина CodeSyS допускает подключение двух OPC-серверов, то можно второй узел запускать и с локальным OPC-сервером.

Можно изменить проект, введя в него второй узел (RTM или CONSOLE), который будет получать по сети данные с первого узла. Для запуска второго узла на втором ПК надо будет приобрести вторую лицензию либо на МРВ, либо на NLL.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sPavel
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5461


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sPavel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К сожалению DCOM настроить так и не получилось. Если есть какое либо руководство настройки DCOM для winXP x64, скиньте пожалуйста на xxx@yyy.ru

Пожалуй введу в проект 2ой узел.

Спасибо.

[ 23.05.2012, 10:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вот возможный источник информации по настройке DCOM:
http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2