Добрый день. Возникла проблема, есть СПГ761 параметр 003(1050001014) и АПС 79 параметр 003(1050000014) все подключено к ПК и опрашивается через DataBase (утилита от Логики), т.е. адрес СПГ=1 адрес АПС(компьютера)=0. Пытаюсь прочитать расход газа по первой трубе. Скачал драйвер у вас. В системе все весит на COM1. Настройки канала t12 тип4 (UniversalPLC_type4_1): параметр1=0x0; п2=0x1; п3=0x0; направление-Input; тип данных-Float; Дополнительно=1-159 Файл logica.cfg следующего содержания: COM1 - 9600, 0, 1, 1, 2000. Файлы media7.dll и t12s7.dll скинул в корень куда установлена RTM. ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА RTM v6.06.02 ВИСНЕТ НЕ ВЫДАВАЯ ОШИБОК. В COM1 ничего не шлет, смотрел PortMon. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Все понял, в файле logica.cfg обязательно указывать таймаут на поднятие архива, хотя в скачанном архиве драйвера для приборов Логики в logica.cfg таймаут не указан.
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589
отправлено / posted
имхо, лучше использовать opc сервер. Благо Логика отказалось от MasterOPC ИнСата и теперь opc сервер более стабильный.