Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Возникла проблема, есть СПГ761 параметр 003(1050001014) и АПС 79 параметр 003(1050000014)
все подключено к ПК и опрашивается через DataBase (утилита от Логики), т.е. адрес СПГ=1 адрес АПС(компьютера)=0.
Пытаюсь прочитать расход газа по первой трубе.
Скачал драйвер у вас.
В системе все весит на COM1.
Настройки канала t12 тип4 (UniversalPLC_type4_1): параметр1=0x0; п2=0x1; п3=0x0; направление-Input; тип данных-Float; Дополнительно=1-159
Файл logica.cfg следующего содержания: COM1 - 9600, 0, 1, 1, 2000.
Файлы media7.dll и t12s7.dll скинул в корень куда установлена RTM.
ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА RTM v6.06.02 ВИСНЕТ НЕ ВЫДАВАЯ ОШИБОК.
В COM1 ничего не шлет, смотрел PortMon.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?

Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все понял, в файле logica.cfg обязательно указывать таймаут на поднятие архива, хотя в скачанном архиве драйвера для приборов Логики в logica.cfg таймаут не указан.
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
имхо, лучше использовать opc сервер. Благо Логика отказалось от MasterOPC ИнСата и теперь opc сервер более стабильный.
Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2