Здравствуйте!
Возьмём в качестве примера простой случай. Есть два узла РТМ и Embedded Console. Все работает нормально, на консоль приходят данные.
Теперь создадим резервный РТМ. Все работает нормально, на консоль приходят данные.
Теперь сконфигурируем основной и резервный узлы. пропишем в резервном узле ip. Адаптеры - системный. Функции синхронизации - синхронизация на старте, глобальные переменные. В результате на консоль не приходят данные. Не важно включены основной узел и резерв, или только основной без резерва.
Как устранить эту проблему, чтобы работало и резервирование и embd-консоль?
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226
отправлено / posted
Извиняюсь опечатка: "Есть два узла РТМ и Embedded Console". На самом деле: "Есть один узел РТМ и Embedded Console".
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226
отправлено / posted
Вопрос техподдержке: Вы получили тестовый проект?
Хотелось бы получить ответ. Мы не можем отказаться от резервирования. И функционал консоли тоже хотим использовать.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для работы Data Center с резервированными узлами в релизе 6.08 требуется использовать патч для Data Center. Патч с инструкциями отправлен Вам на электронную почту.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226