Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Отображение BOOL-OPC-переменной

   
Автор / Author Тема / Topic: Отображение BOOL-OPC-переменной
hill2k
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5979


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for hill2k           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Иммется цепочка: Контроллер -> OPC -> ПК
Необходимо отображать состояние дискретного входа. Создал канал по OPC-переменной. На графическом экране разместил ГЭ "Текст" с отображением значения. Привязал канал к аргументу. Тип данных bool. В OPC отображается значение на входе "1", а у меня 65535. В чем может быть проблема?

[ 15.04.2013, 13:40: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По определению переменная типа BOOL преобразуется в число по алгоритму "0/не 0".
Общая функция компилятора в качестве "не 0" подставляет инвертированный 0, т.е. 65535.
При выводе на экран можно выбрать тип индикации (цветом или текстом) бинарного типа, используя сравнения или маскирование.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
hill2k
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5979


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for hill2k           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А еще такой вопрос: имеется канал HEX16 типа output, opc-переменная - дискрет, output. Эта переменная управляет переключением режимов работы установки. Т.е. подаем единицу - дистанционное управление, еще раз - местное. Я посылаю с кнопки 1 в аргумент (тип OUT, тип данных bool), привязанный к каналу, в его первый бит. Мониторю состояние входа через OPC-сервер и если он был в 0 состоянии, то иногда сразу, а иногда через раз он становится 1 и режим меняется, но после этого он не возвращается в 0 состояние, а остается 1 и не реагирует на повторное нажатие кнопки. Пытался поставить и восстанавливать значение и посылку 0 при отжатии кнопки - ничего не выходит. Как можно это исправить?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задайте функцию управления XOR с константой "1".
Тогда при каждом нажатии кнопки будет поочередно посылаться команда 0 и 1.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2