Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sebastian           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Работаю в Trace Mode 6.08, в 50 процентах случаев запуска профайлера, он вылетает с ошибкой Runtime Error R6025- pure virtual function call. Но если при запуске этого не произошло, то далее профайлер работает нормально. Связь с контроллером ведется по протоколу Modbus TCP, при запуске с ключом DEBUGON=400 ошибок нет. Система Windows XP SP3.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверьте, пожалуйста, подобные проявления без подключения внешних устройств.
Пришлите, пожалуйста, проект (*.prj) и папку проекта на hotline@adastra.ru со ссылкой на этот топик, указанием регистрационного номера лицензии IDE Trace Mode 6 и комментариями по моделированию ситуации.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sebastian
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5820


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sebastian           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект, к сожалению, в данный момент не могу прислать. Посмотрел файл tm6_log.txt - при переходе на экран трендов и запуске системы проскакивают сообщения Calc loop is big(t) и graf loop is big (t). на самом экране трендов около ста перьев, разбил на 2 экрана, вроде бы зависания уменьшились. Могла ли быть в этом причина? Кстати, если хоть раз профайлер вылетел с ошибкой Runtime Error R6025, то в дальнейшем запускать его бесполезно, помогает только перезагрузка. Регистрационный номер ключа 40701Е.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перегрузка по памяти или по ресурсам процессора могут влиять на устойчивость функционирования проекта в реальном времени.
Можно предположить, что когда "профайлер вылетел с ошибкой Runtime Error R6025", система сама его не выгрузила. Поэтому повторный запуск оказывается невозможным.
Надо попытаться с помощью диспетчера задач найти его в списке приложений или процессов и удалить.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2