Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Фильтр ОТ

   
Автор / Author Тема / Topic: Фильтр ОТ
Жигалов Денис Николаевич
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Жигалов Денис Николаевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Существует пять дискретных модулей ввода DI1,DI2,DI3,DI4,DI5. Для каждого из них создан словарь сообщений. Так же существует два экрана с ОТ. Дело в том что я вижу на обоих экранах все сообщения из словарей для DI1,DI2,DI3,DI4,DI5. А надо чтоб на Экране_1 были сообщения только из словарей DI1,DI2,DI3, а для Экрана_2 только из словарей DI4,DI5. Подскажите как это можно реализовать. В справке написано надо задать фильтр по имени. Надо как DI1?DI2* а как для DI3 или допустим у меня много каналов хочу допустим выводить сообщения по DI1,DI2,DI3...DIN?
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно создать несколько фильтров для одного ГЭ "Отчет тревог" и объединить их функцией "Комбинирование фильтров" = OR.
Сообщения / Posts 17338 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Жигалов Денис Николаевич
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Жигалов Денис Николаевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В настройках ОТ в фильтре в поле Имя пишу DI1?DI2*. И в итоге ОТ вообще пустой. Как написать чтоб хотя бы выводило сообщения по DI1 и DI2.
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Жигалов Денис Николаевич
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Жигалов Денис Николаевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
?
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо создать несколько фильтров, в каждом из которых задать свое имя канала.
Выделите свойство "Фильтр" и правой клавишей мыши вызовите диалог, в котором нажмите "Фильтр". Будет создан новый фильтр.

Сообщения / Posts 17338 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Жигалов Денис Николаевич
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Жигалов Денис Николаевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alex210271
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 4421


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alex210271           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Каналам для первого экрана задайте одну кодировку, а для второго другую. В ОТ задайте фильтр по кодировке. Это проще, чем прописывать имя каждого канала, соединяя несколько фильтров. Особенно если будет много каналов.
Сообщения / Posts 80 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Жигалов Денис Николаевич
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Жигалов Денис Николаевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Alex210271:
Каналам для первого экрана задайте одну кодировку, а для второго другую. В ОТ задайте фильтр по кодировке. Это проще, чем прописывать имя каждого канала, соединяя несколько фильтров. Особенно если будет много каналов.

А кодировку от фонаря как то придумывать можно? Или есть, что то определенное?
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно использовать КОДИРОВКУ как произвольную текстовую строку с документированными ограничениями:
"Кодировка может содержать буквы, цифры и символы "_", "-", "*", "?" и "@".
МРВ считывает первые 31 символ кодировки;"
В строке Отчете тревог КОДИРОВКА занимает 21 место.

Сообщения / Posts 17338 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Жигалов Денис Николаевич
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6035


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Жигалов Денис Николаевич           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Тогда по кодировке самое то для меня. Спасибо за совет.
Сообщения / Posts 112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2