Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226
отправлено / posted
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой с отчетом тревог. Есть канал с типом входа 4-20mA. Канал на АРМе включен в отчет тревог. Если физически отключить канал (разорвать цепь или отключить блок питания), то атрибут канала достоверность ( I ) постоянно меняет свое состояние с ( _T) на (_F). И соответственно в отчете тревог появляются сообщения error по этому каналу. И эти сообщения забивают ОТ.
Как решить эту проблему? Сохранив и функционал ОТ и избавиться от ненужных error-ов?
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226
отправлено / posted
Канал в embeddedRTM привязан к каналу на RTM. Достоверность плавает в канале embeddedRTM.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо создать в узле, генерирующем ОТ, словарь сообщений "Системный" и текст первого сообщения в этом словаре отредактировать таким образом, чтобы первым символом сообщения был символ '@'. Это документировано.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226