Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946
отправлено / posted
Здравствуйте. Возникла такая плохая ситуация. На канализационной насосной станции установлена Скада. С нее также управляется и другая насосная станция. Объекты уже сданы. Оператор слачайно перезагрузил скаду, программа показала отсутствие связи. После чего оператор перезагрузил ее второй раз. И в уставки уровней откачки автоматически записались нули, сразу в 2 станции. Первая мысль возникла, что стоит галочка Отработать в канале. Проверила проект, ничего нет. Программист сделал защиту в контроллере, на случай если придут нули по всем уставкам. Подскажите, что могло привести к данной ситуации и как можно себя обезопасить со стороны Скады?
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Беларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Чтобы проанализировать ситуацию, надо более детально изучить Ваш проект. Надо четко знать, каким образом формируются значения в каналах, посылающих уставки. Почему при первой перезагрузке узла появился сигнал отсутствия связи, а после второй - не появился? Как была проведена процедура повторной перезагрузки - с выгрузкой МРВ или только с остановкой? Имеется ли DUMP для этих каналов? По какому протоколу осуществляется связь с устройствами?
И пр.
Нужен Ваш проект с папками узлов (с объекта) и детальное описание проведенных процедур перезагрузки при наличии ссылок на "отработавшие" каналы и заложенные механизмы изменения и контроля уставок.