Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Сохранение данных при перезапуске МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Сохранение данных при перезапуске МРВ
kip
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6280


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kip           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день,

Есть программный счетчик, считающий расход и отображающий его на МРВ. Естественно, при перезапуске МРВ без дополнительных настроек его значение сбрасывается в 0.
Я догадываюсь, что можно сохранять данные и восстанавливать значение, сохраненное на момент останова МРВ или перезагрузки сервера, где МРВ запущен.

Вопрос, как это сделать?

Всего наилучшего,
Сергей.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Существует процедура сохранения состояния системы с помощью файла ДАМП.
Для этого и каналу вызывающему программу, и каналу, который получает из программы результата счета, установить флажки "Архивирование/Дамп".
А в настройках узла задать файл ДАМП и установить ему флажки "Считывать при старте" и "Сохранять".

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kip
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6280


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kip           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо, заработало! Тему можно закрыть.
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2