arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for arkos           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В файле проекта появилась запись wrong entry - 1.20. Выкладываю весь текст :
10:15:56) INF_LOAD:Starting... asky_0
(10:15:56) INF_RTM:Detected NT6.RTM 6.1
(10:15:56) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.09.0
(10:15:56) ._.:RTM
(10:15:56) INF_LOAD:max channel = 65535
(10:15:56) INF_LOAD:Load Channels = 5388
(10:15:56) INF_LOAD:Templates=2333 (math=1090 sql=2180 scr=146 doc=3 pnl=0)
(10:15:56) INF_LOAD:Objects = 3
(10:15:56) INF_RTM:Timer=0.05s CalcLoop=1000ms
(10:15:56) INF_LOAD:LoadTime=0.837s CalcPeriod=1000ms
(10:15:56) INF_RTM:available(MB): pm=3563 vm=2047; free(MB): pm=2840 vm=1940 em=0 after load
(10:15:56) INF_RTM:total use(MB): pm=722 vm=107 after load
(10:15:56) INF_RTM:use(MB): pm=21(21) vm=21(21) pf=0 after load
(10:15:56) INF_RTM:gh:153 uh:81 hh:141 after load
(10:16:6) INF_IP:hostname is lisenko2013
(10:16:6) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0
(10:16:6) INF_IP:card1 addr=172.18.8.6
(10:16:6) INF_IP:card2 addr=192.168.0.101
(10:16:6) ERR_.:Checking Message Disabled
(10:16:6) INF_RTM:start time is 0.905 s
(10:16:6) INF_RTM:total use(MB): pm=854 vm=399 after start
(10:16:6) INF_RTM:use(MB): pm=140(146) vm=277(277) pf=40363 after start
(10:16:6) INF_RTM:gh:1599 uh:341 hh:281 after start
(10:16:6) INF_FLT:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(10:16:6) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [src4]
(10:16:6) INF_FLT:No detect condition
(10:16:6) INF_GRAPH:scr:146:popup=6 scrref=24 trend=5,0 update=1
(10:16:8) INF_SIAD:arch_1 after start 27.06.2014 10:17:49 11.11.2014 10:16:07
(10:16:10) WRN_RTM:wrong entry in -1.20
(10:16:10) WRN_RTM:wrong entry in -1.21
(10:16:10) WRN_RTM:wrong entry in -1.22
(10:16:10) WRN_RTM:wrong entry in -1.23
(10:16:10) WRN_RTM:wrong entry in -1.24
(10:16:11) WRN_RTM:wrong entry in -1.20
(10:16:11) WRN_RTM:wrong entry in -1.21
(10:16:11) WRN_RTM:wrong entry in -1.22
(10:16:11) WRN_RTM:wrong entry in -1.23
(10:16:11) WRN_RTM:wrong entry in -1.24
(10:16:23) WRN_RTM:wrong entry in -1.20
(10:16:23) WRN_RTM:wrong entry in -1.21
(10:16:23) WRN_RTM:wrong entry in -1.22
(10:16:23) WRN_RTM:wrong entry in -1.23
(10:16:23) WRN_RTM:wrong entry in -1.24
(10:16:25) WRN_RTM:wrong entry in -1.20
(10:16:25) WRN_RTM:wrong entry in -1.21
и так далее
Что значит эта запись и число?

Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
WRN_RTM:wrong entry in -1.20 – ошибка ввода в аргумент программы из 20-го аргумента какого-то канала CALL.

Возможный вариант события - в реальном времени привязка этого аргумента не может быть осуществлена.
Такая ситуация может возникнуть, если запрашивается аргумент в канале, в котором по алгоритму его функционирования количество аргументов определяется динамически (например, при выборках из архива или из БД).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Похожие сообщения:

(15:20:15) WRN_RTM:wrong entry out 4(3,1) id=1382
(15:20:15) WRN_RTM:wrong entry in -1.4

Как идентифицировать место ошибки?

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В ходе собственных экспериментов выяснилось, что оба сообщения вызваны тем, что канал с ID=1382 (типа Float, In) в процедуре трансляции вызывал расчётную программу, которая изменяла лишь его реальное значение, беря входные данные из других каналов, не затрагивая входное и аппаратное.

Пришлось изменить программу так, чтобы она писала результат своего расчёта не в реальное значение, а на вход вызывающего канала, а затем напрямую пробрасывала аппаратное в реальное.

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ дан почтой по результатам анализа присланной последней редакции проекта.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2