Здраствуйте. стоит задача передачи уставки с консоли в РТМ. уставка вводится с клавиатуры. В РТМ все работает нормально а в консольной части нет. передается но занчение равно 0. помогите пожалуйсто.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проверьте у соответствующего аргумента CALL.Screen КОНСОЛИ - тип OUT, - связь с атрибутом ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ канала RTM.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Артем Фурсов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6340
отправлено / posted
все так и сделано, попробаовал передать в канал типа хекс - предается, в канал типа флоат - нет, как передать флоат значение из консоли?
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При передаче в канал HEX тип данных аргумента должен быть целочисленным, а при передаче в канал FLOAT - REAL.
Сообщения / Posts 17329 | Из / From: Россия