Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Связь с микро МРВ ТМ5

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь с микро МРВ ТМ5
Hi-man
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4154


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Hi-man           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Пытаюсь связать ТМ 6.09 проф. с микро МРВ ТМ5. Создаю COM-порт. Создаю канал CALL.MLink, в качестве параметра указываю номер узла, где работает микро МРВ ТМ5. Через атрибут 93 канала CALL задаю номер СОМ-порта. Подаю на вход канала CALL различные индексы каналов из проекта ТМ5. Включаю отладку DEBUGON=200 - в файле получаю: INF_RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 - т.е. нет обращений к СОМ-порту. Как правильно настроить CALL.MLink и получить данные?
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обмен с узлами Trace Mode 5 по M_Link практически не был востребован.
В связи с существенными различиями между модернизированным протоколом M_Link Trace Mode 6 и штатным протоколом M_Link Trace Mode 6 в последних релизах Trace Mode 6 такой обмен не поддерживается.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Hi-man
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4154


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Hi-man           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Тогда каким образом можно получить данные от микро МРВ ТМ5 работающим под DOS? На борту контроллера имеется сетевая карта. На данный момент связь с микро МРВ организована с использованием MOXA 5150.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если в проекте Trace Mode 5 есть узлы RTM, в котором копируются интересующие Вас данные из МикроМРВ 5, можно использовать OPC-интерфейс.
У узла RTM Trace Mode 5 есть встроенный OPC-сервер.
RTM 6 может быть OPC-клиентом.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2