Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Добрый вечер.
Проблема заключается в следующем: Имеем Промышленный ПК ECN-360A-D2550/2G-R1 производства фирмы IEI со следующими характеристиками: Intel® Atom™ D2550 dual core 1.86 GHz, 2GB DDR3 SO- DIMM HDD Intel SSD 120 Gb 530 series, 2 x VGA, 3 x RS-232, 1 x RS-422/485 Windows 7 Professional.
На нём установлен RTM-PD-6-512-P-RU-WIN ДокМРВ+ на 511 каналов и 3 шаблона документов. Проект рассчитан на работу в двух мониторной системе при разрешении 1280*1024. При загрузке проекта изображение пропадает, приходится нажимать CTRL+ALT+DEL, после чего изображение восстанавливается, но графика деформирована. Загрузка процессора в районе 10%, RTCX.exe использует около 300 мб оперативной памяти. выглядит это так.
Повторное открытие проекта приводит к тому что графика отображается корректно, но нет динамизации, не отображаются значения каналов.
С ваши заключительным ответом на вышеуказанный пост, не совсем согласен.
1). Ниже приведённое изображение подтверждает что на данном ПК возможно запустит World Of Tank, да пусть с минимальными настройками, но согласитесь что сложность графики в данной игре не сопоставима с той графикой которую нам предлагает TraceMode-6.
2). Что означает "Продуктивно использовать для поддержки исполнительного модуля MCTM-XP-6 для Windows Embedded - проверено". Вы запускали на тестируемом вами ПК NISE 2200 (Intel ® Atom ™ Dual Core D2550 1.86 ГГц безвентиляторный компьютер с 6x COM портами, 6x USB и 2x LAN ), какой либо проект в двух мониторном исполнении? Исходя из той информации что доступна на вашем сайте по данному МРВ сказано: " отображение информации на встроенном операторском интерфейсе на ПК, панельных ПК, в контроллерах (напр. xPAC) и в устройствах под управлением Windows Embedded, начиная с XP". Не могли бы ва в крадце обьяснить чем отличается Windows XP от Windows XP Embedded или Windows 7 от Windows 7 Embedded Standart.А вернее сказать чем MCTM-XP-6-128L1-P-RU-WIN отличается от RTM-PD6-512-PRU-WIN, вы не используете в MCTM-XP-6-128L1-P-RU-WIN библиотеку OpenGL, я в этом не уверен, проверить не могу. Приобретать ещё один экземпляр МРВ только для того чтобы проверить, как-то не очень хочется. Мы уже приобрели OPC МРВ+ (МРВ+ cо встроенным OPC-сервером) на 1024 канала, только как, позже выяснилось OPC там не встроен, а запускается в виде дополнительного МРВ только ключь используется один.
Может пора для пользователей версии проф подумать о предоставлении в целях тестирования МРВ с ограничением времени работы скажем часа 2-5 всех исполнительных модулей МРВ, для подробного ознакомления и тестирования. А перед выпуском нового релиза разослать всем по аналогии с Microsoft, Release Candidate. Дабы не получалось что с ваходом нового релиза который должен решить какие-то проблемы, мы получаем новые проблемы.
[ 14.07.2015, 13:46: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Игровые приложения и SCADA построены на несовместимых принципах. Сопоставление реализуемых ими функций и их характеристик считаем некорректным. Дальнейшая дискуссия по этому вопросу непродуктивна. 2. В MCTM-XP-6-128L1-P-RU-WIN библиотека OpenGL не используется. 3. Наше заключение о недостаточности памяти и конфликтах драйверов у тестированного ПК NISE 2200 в предложенных Вами режимах остается в силе. Это подтверждается и автором цитируемого Вами топиком "о черном экране": задачу пытались решать на неттопе i1250 с теми же симптомами. Возможно, некоторое улучшение функциональности может быть достигнуто расширением ресурса видеокарты в BIOSe. 4. Пока компьютер находится у нас, мы готовы рассмотреть возможности использования Вашего конкретного проекта в предлагаемых режимах. 5. "При загрузке проекта изображение пропадает, приходится нажимать CTRL+ALT+DEL, после чего изображение восстанавливается, но графика деформирована...Повторное открытие проекта приводит к тому что графика отображается корректно, но нет динамизации, не отображаются значения каналов. " При отправке нам проекта уточните, пожалуйста, описанную Вами процедуру запуска и перезапуска узла. 6. При выпуске очередного релиза для его тестирования нет необходимости приобретать новую лицензию. Если у Вас имеется лицензия на тот или иной продукт, новый релиз может быть опробован с имеющимся HASP-ключом.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915
отправлено / posted
Добрый вечер. Отправил проект. Вся разница между игровыми приложениями и SCADA, в данном случае, в применяемых графических библиотеках. TraceMode 6 использует OpenGL, игровые как правило DirectX. Я знаю что при выпуске очередного релиза, я могу обновить те RTM что у меня зарегистрированы в личном кабинете. Я говорил о предоставлении пользователям версии Prof среды разработки, всех видов МРВ с ограничением времени работы 1час. Чтобы я мог перед приобретением скажем версии МРВ под Linux или того-же MCTM-XP-6-128L1-P-RU-WIN, провести проверку того что данный МРВ подходит для дальнейшего применения, произвести минимальный предварительный тест, убедиться в заявленном функционале.
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |